HausbauFrage
2023-12-08 14:33:59
- #1
供应商没有义务满足客户的所有要求。问问你的代表如何处理这样的修改请求。
我们会的。我们只是想提前了解适用的规定。显然供应商在设计上相对自由。
真的如此吗?我知道20/24度,但35度的供应温度是固定的,这是我第一次听说。
我不会去寻找任何法律框架条件。这个主题对你们来说关系到效率和舒适,而对于房屋建造方来说,反倒是个负担,他们想尽可能便宜地处理。你们要尽早关注这个问题,并坚决要求优化。如有必要,进行自己的计算并努力让其实现。最终只是为了将几根管子布得更紧凑,增加几个采暖回路,最坏情况下加装一个更大的采暖回路分配器,并额外利用浴室的一面墙。前三点对施工方无所谓,最后一点可能最有效,但实施起来也最复杂。是的,可能会产生一些额外费用,但我认为没人会强烈反对。
不要过于纠结计算。我会大致概括,大多数成品房供应商把采暖负荷计算当成必须某个时候完成的文件,但除此之外并没有投入太多心思。
我们会尝试的。合理的额外费用我们愿意承担。为此我们想理解当前到底应履行哪些责任,企业额外付出的费用从哪里开始计算。
你们随时可以不确认施工图,直到所有问题、要求和修改都被回复和处理。
但几乎没人会自愿免费帮你实施flow30,因为这需要更多的设计工作,可能还会导致铺设费用增加。你必须接受这些增加费用——成品房供应商通常对此收费不低(除非你提前合同约定)。
他们也可能拒绝,说办不到。那你就很难办了,如果你想用鉴定结果互相对抗,时间可能完全超出预期(价格保证等)。
如果最终我们要求的设计超出DIN标准规定的范围,我们也愿意为此付费。
您好,合同中具体固定了什么?
目前只有按照aRdT安装地暖。
如果你想把供应温度调到32或30°C,务必准备好要付出相当高的额外费用。根据经验那通常是四位数的金额,别被吓到。
需要重新计算,需要更多采暖回路,也就是说需要更大的分配器,更多软管,更多铺设工作,等等。
成本主要在于人工和技术。
如上所述,我们基本上愿意支付额外费用。