10%的窗户面积非常少。通常按居住面积的20%计算,面积越大越好。三层玻璃窗的整体窗户U值约为0.9 W/m²K。

采暖负荷与房间的体积关系不大,关键是面积m²,不是体积m³。你是指m²吗?那和每套250不符。需要重新计算并进行采暖负荷计算。网上有工具,或者你懂的话可以手算:确定所有构件的U值,忽略与采暖空间相邻的构件;每个构件加0.1 W/m²K的热桥附加;根据温差dT=30-35K(视地区而定)计算传热损失;计算20%的升温附加;考虑最低换气率0.5/h,最好0.7/h,用空气比热容量、空气温度(20°C)和房间体积计算通风损失。对每个房间进行,得到逐房间采暖负荷计算。DIN标准还有更细节的要求,但实操中这样已足够。

有外机做7.3kW的,单个内机没有,但按100平方米GEG2020建筑标准,你也不需要7.3kW,大约一半功率应足够——以上计算会体现出来。

建议每户用一个多联机系统配备2个内机,分别对应两个大空间。浴室用电地暖(带温度和时间控制,最好功率仅40-50 W/m²)。每户一台多联机连接2个外机。既然你全年用它采暖,别选便宜机型,推荐大金、松下、三菱电机、LG、日立等品牌。

不完全是。如果可能,我也更推荐电控即热式热水器,厨房用小型插座式即热器优于锅炉,但即热器用电功率需求明显更高。更好的选择是热泵热水器,但那需要额外的新风和排风。我的首选是“大金Multi+”或日立“Yutampu”,或许其他品牌也有类似产品。这些系统允许一台多联外机最多接3个内机(三菱电机可达4个),并额外连接一个由热泵供能的热水储罐替代传统锅炉。至少大金设备有体积较小的储水罐,可以壁挂于壁龛内。每户一套系统,从投资角度是最经济的方案,运行上灵活高效,适应不同负载。
补充说明:分体空调应按内机全年低档运行设计(除供暖外),外机应支持尽可能宽的调节范围,即体积尽量小。目标是内机低噪音(低档运行),外机连续运行无频繁启停,能提供设计温度下所有房间的采暖负荷和外机化霜等备用时间。
 

Nida35a

2023-04-11 16:44:18
  • #2
你不想把平面图贴出来吗?听起来很有趣 :) 不过还是应该有一个卫生间门 ;)
 

Audiobampa

2023-04-11 20:39:22
  • #3
你好,当然可以,

从地下室开始我们将使用36.5的砖块,除了在每层楼某处还会放置一个卫生间隔间外,其他一切保持开放。

关于空调在最低档的运行……我该如何计算?在网上的热负荷计算中,我得到大约6000瓦。
那么空调应该如何设计才能全年都能在最低档运行?
 

dertill

2023-04-13 13:59:55
  • #4


室外机应在设计室外温度下(根据地点/气候区,-10到-16摄氏度)具有相应的额定功率。室内机的性能参数可在技术数据表中找到,这些通常由制造商或网络供应商在产品说明中提供。说明中也包含性能值(最小、最大、额定)。最小值显然对应最低运行档位。
你现在需要为你的供暖负荷找到最小合适的室外机——不是最大供暖能力,而是额定供暖能力,因为最大供暖能力不是在设计温度下达到,而是在较高温度(较小温差)时达到。这个设备应适合连接两个室内机(除非你想装三个室内机,以便它们可以更长时间地运行在最低档)。
室内机的选择应尽量使连接的总功率较高,以便可以在低功率下运行。你也可以让室内机配置过大,即连接的总热功率超过室外机容量。制造商对此也有说明。这样虽然在最高档时无法输出各自的额定功率,但你也不需要最高档,前提是制造商批准,以免控制系统出现问题。

这整个过程需要一点脑力或经验,或者你可以咨询一位合格的供暖工程师/制冷技术员,他们不会只是照章办事。
 

Audiobampa

2023-04-14 10:35:43
  • #5
非常感谢您的说明,这已经很有帮助了。每个住宅我又重新查了一下,在网上算了一下,我需要3.9千瓦。热水器的电源线是怎样的?我必须将其纳入电路图中。是三相电还是230伏16安培就足够?
 

dertill

2023-04-15 02:42:41
  • #6
最好把链接去掉,论坛规则说:不允许外部链接。
而且这1. 是一台单分体空调,2. 可能是你找到的最便宜的了。我不知道它是否足够,因为我不想把btu/h换算成kW。但它与我之前发布的所有关于效率、噪音和耐用性的内容相矛盾。

DLH大约有20kW。
3*230V*16A < 20kW。
如果你不知道这个,要么别碰,要么查一下。最简单的方法是查看设备数据表/安装说明书。所有非中国品牌的都会写在那里。
 

类似主题
20.04.2015室外空气-水热泵(分体式蒸发器)11
20.04.2015大家是如何买得起房子的?100
09.09.2015带台阶的生活区10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
12.12.2018露台是与地面齐平的吗?还是有台阶?12
04.02.2019客厅和厨房-用餐区之间的层级14
12.07.2023落地窗向外密封74
27.04.2023朝南的位置需要空调吗?77
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
19.05.2021通往车库的路应当“倾斜”建造还是带有一个小“台阶”?!?17
21.05.2021从客厅到露台的台阶?13
07.08.2021新建建筑中中央空调的费用32
17.08.2021每平方米每个KFW等级的房屋成本32
07.02.2022新建筑窗户和前门的安全选项37
14.06.2022地下室无窗通风系统18
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
20.01.2023空调 / 即热式热水器作为取暖设备11
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
29.03.2024降低KfW等级——对贷款金额有何影响?13

Oben