dertill
2023-04-11 14:25:58
- #1
10% Dreifachverglasung
10%的窗户面积非常少。通常按居住面积的20%计算,面积越大越好。三层玻璃窗的整体窗户U值约为0.9 W/m²K。
22W pro m³ an heiz Leistung brauchen würde, bei ytong steinen ca. 33W pro m³.
采暖负荷与房间的体积关系不大,关键是面积m²,不是体积m³。你是指m²吗?那和每套250不符。需要重新计算并进行采暖负荷计算。网上有工具,或者你懂的话可以手算:确定所有构件的U值,忽略与采暖空间相邻的构件;每个构件加0.1 W/m²K的热桥附加;根据温差dT=30-35K(视地区而定)计算传热损失;计算20%的升温附加;考虑最低换气率0.5/h,最好0.7/h,用空气比热容量、空气温度(20°C)和房间体积计算通风损失。对每个房间进行,得到逐房间采暖负荷计算。DIN标准还有更细节的要求,但实操中这样已足够。
Gibt es Splitgeräte die so 7,3kW machen
有外机做7.3kW的,单个内机没有,但按100平方米GEG2020建筑标准,你也不需要7.3kW,大约一半功率应足够——以上计算会体现出来。
Die Wohnung kann man sich wie eine große Garage vorstellen ohne Zimmerunterteilungen Zwei große Räume einer 40 der andere 60m² sind durch eine 3-4m große Öffnung miteinander verbunden. Wo am besten die Klima anbringen? Mitte?
建议每户用一个多联机系统配备2个内机,分别对应两个大空间。浴室用电地暖(带温度和时间控制,最好功率仅40-50 W/m²)。每户一台多联机连接2个外机。既然你全年用它采暖,别选便宜机型,推荐大金、松下、三菱电机、LG、日立等品牌。
Statt Boiler könnte man doch auch Durchlauferhitzer nehmen oder?
不完全是。如果可能,我也更推荐电控即热式热水器,厨房用小型插座式即热器优于锅炉,但即热器用电功率需求明显更高。更好的选择是热泵热水器,但那需要额外的新风和排风。我的首选是“大金Multi+”或日立“Yutampu”,或许其他品牌也有类似产品。这些系统允许一台多联外机最多接3个内机(三菱电机可达4个),并额外连接一个由热泵供能的热水储罐替代传统锅炉。至少大金设备有体积较小的储水罐,可以壁挂于壁龛内。每户一套系统,从投资角度是最经济的方案,运行上灵活高效,适应不同负载。
补充说明:分体空调应按内机全年低档运行设计(除供暖外),外机应支持尽可能宽的调节范围,即体积尽量小。目标是内机低噪音(低档运行),外机连续运行无频繁启停,能提供设计温度下所有房间的采暖负荷和外机化霜等备用时间。