椽间隔热,冷屋顶,膝墙

  • Erstellt am 2019-12-01 21:43:38

raceboy65

2019-12-01 21:43:38
  • #1
您好,专家们,

由于我一直未能找到对我非常重要的细节信息的可靠说明,希望能在这里找到答案。

在我们房子拆除重建期间,我注意到了膝墙区域的保温情况。附件中有一张示意图,上面的图片基本反映了我们普通外墙的情况,下面的则是位于下方窗台区域上的情况。

以下几个问题:

1. 基本上,保温材料应填满椽子与膝墙之间的三角形区域,这样那里就不会形成“薄弱点”及保温的热桥,对吗?

2. 窗台区域的收尾我有些不明白。普通墙面中,夹紧毛毡的末端止于板材上方,上方的空腔通过冲孔网通风。窗台区域应如何处理?是在空腔内加第二块板材,使夹紧毛毡可以压靠其上吗?目前那里直接结束,没有使用止板或类似构件。

3. 防潮层是否应在膝墙下部严密连接于膝墙上?

4. 目前蒸汽阻隔层是松散铺设,未连接也未在接缝处粘合。过去28年这种状态似乎可行,因为冷屋顶确保了水汽的排出。但我现在准备安装一层严密铺设和连接的蒸汽阻隔层。

提前感谢您的支持。

问候


 

Dr Hix

2019-12-01 23:55:19
  • #2
zu 1) 是
zu 2) 弧形阳台的天花板应当隔热。如果这方面还没有其他解决方案(例如,吊顶内的内侧隔热),可以考虑对空洞进行吹填。
zu 3) 是
zu 4) 是!
 

raceboy65

2019-12-04 09:14:18
  • #3
你好,

谢谢您的回复。

关于第二点,还有一个补充:飘窗的天花板有保温层,可以看到保温板。那里是否也需要用一块板子封闭,然后在上面安装一个通风网格?

问候并感谢。
 

Dr Hix

2019-12-04 12:17:22
  • #4
这个板子应该只是为了防止隔热棉下滑。如果你能用其他方式确保这一点,我看没有必要一定要安装一个。通风网格则是为了防止昆虫或其他小动物爬进去。我猜它应该安装在飘窗的外侧边缘,因此在矮墙那里安装一个就是多余的,不过当然也不会有坏处。

如果你们的外墙有做保温层,我建议你还要检查一下矮墙朝室内的一面是否也做了保温处理。
 

raceboy65

2019-12-04 12:57:29
  • #5
再一次你好,

非常感谢你的信息。是的,一个带有格栅的板子安装在檐口区域更低的位置,所以第二个是额外的。

我们的外墙虽然没有保温,但使用的是30厚的多孔砖,具有非常好的传热系数,包括凸窗区域,因为该区域完全砌筑到地下室(有房屋建设的计算资料)。看起来,在踢脚墙区域只使用了24厚的多孔砖来建造踢脚墙,但它们也有相当不错的传热系数。因此,我没有打算在这里增加保温。
 

raceboy65

2019-12-13 19:42:34
  • #6
大家好,

还有一个问题:

我正在考虑更换隔热材料,换成具有更好隔热性能的材料(导热等级32)。这样我在成分(KMF)和正确安装方面也更有把握。

因为这是一个冷屋顶(椽子高度18厘米,隔热层14厘米,通风层4厘米),我想继续安装14厘米的隔热层,以保持冷屋顶结构。

关于能源节约条例,我需要注意什么?我能满足已经达到的0.3 W/m2K,但达到0.24是不可能的。以通风层作为技术限制,这样可以吗?或者如果我不碰瓦片,是否适用10%的规则?

问候并感谢。
 

类似主题
03.03.2011用粘土砖建造时用哪种石头?10
11.10.2017外墙的强度12
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
10.04.2016泡沫玻璃碎石 是/否?37
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
21.04.2019建筑申请提交前的平面图规划1420
02.12.2017顶层楼板的保温17
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23
31.05.2023环梁 - 5厘米U型壳保温10
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11
14.03.2024包括绝缘层的安装水平——对外墙绝缘的影响?12

Oben