浴室地板隔热

  • Erstellt am 2015-08-30 16:34:43

Bienenallee

2015-08-30 16:34:43
  • #1
大家好!我不能从地下室给我的浴室做隔热,现在想改为放在地砖下面。推荐使用什么材料?当然,这会占用空间高度,所以越薄越好。谢谢,致意。
 

wrobel

2015-08-30 17:40:32
  • #2
早上好

如果能提供更多信息就太好了。



Olli
 

Elina

2015-08-31 14:35:36
  • #3
嗯,最薄的可能是真空绝缘板,但必须由公司安装。那将是2厘米加上2.5厘米的地坪(轻质隔墙)。
 

Koempy

2015-08-31 14:45:01
  • #4
描述一下你的地面结构。听起来你好像不想拆除[Estrich](或者目前的地面材料)。
 

jupartner

2015-09-01 20:27:36
  • #5
PUR板是合适的,不像真空保温板那样薄,但明显比常用材料薄。PUR板供应商可以帮你计算U值(热损失值)。理想情况下是法定值(U=0.30),我建议至少达到4厘米的保温厚度,否则你不会有显著效果。

祝一切顺利

Susanne Junghans
 

Bienenallee

2015-09-11 07:28:35
  • #6
你好,
首先感谢你的提示!更多信息:我的房子建于1945年之前,结构是钢梁加混凝土,混凝土中砂的比例很高,剩下的是石子。地面找平层必须拆除,它主要是由砂组成的……目前水管就埋在里面,也需要拆除。拆除水管对高度不会有影响,绝对会因为隔热层,使得与隔壁房间之间形成一个台阶,因为地面将重新铺瓷砖。整个房子要达到KfW标准,顾问说我们在某些方面有一些灵活空间,建筑师则认为楼下的空间足够铺一层薄薄的隔热层。他说最终就是上下两层的隔热层。
 