排水管坡度不足

  • Erstellt am 2020-09-22 09:12:54

NicolasH

2020-09-22 09:12:54
  • #1
大家好,

以下情况:
在我们房屋快要建成时,发现从地基板出来的污水管道高度过低,导致到排水管连接处的坡度不足。
我们已经报告了这个缺陷并请求更正,该缺陷也记录在验收协议中,并且现已修复。

现在建筑公司要求我们负担费用,理由是污水检查井在地基板建造之前不存在,因此缺少基准点。但我们从未被告知这一点。我认为基准点也可以是排水管连接处。同时,我们也从未被告知可能需要我们承担费用。
你们怎么看这个问题?
 

nordanney

2020-09-22 09:42:58
  • #2
谁犯了错误?

坡度不足是因为水流不畅,还是因为连接点没有达到一个本应该合适的坡度?
谁做的排水规划,实际执行了什么?等等。

所以根据你的帖子,要么你对,要么施工方对。你必须具体说明你的情况,并提供更多信息。
 

NicolasH

2020-09-22 09:57:18
  • #3
很高兴:
我们与一家总包公司合作建造。
所有的图纸均由建筑公司制作并执行(或由分包公司完成)。在规划阶段,我们仅获取并转交了当地政府关于排水管道连接位置的资料。

2020年1月,在地块上进行了启动会议。总包公司、建筑师(由总包公司提供)以及负责地基板施工的公司代表出席。现场未提及缺少检查井的问题。

2020年4月,浇筑了地基板。

2020年6月,计划连接排污管道。此时发现管道坡度不足。
我们将此作为缺陷进行了通报,相关维修工作由专业公司负责完成。
排污管道全长约15米。调整前,从房屋到管道连接处的坡度为6厘米。
因此,管道连接处的坡度为每米1厘米,未达到要求。

8月中旬进行了交接,我们在交接时记录了该缺陷。

8月底,将从地基板引出的排污管道提高了10厘米。

期间未曾告知我们存在费用风险。
 

matte

2020-09-22 10:12:51
  • #4
你们自己找了污水管道的公司,而不是总承包商吗?

而这家公司现在想要为修补工作收费?
 

NicolasH

2020-09-22 10:14:54
  • #5
不,抱歉我表达得不清楚。 从基层板出来并穿过防冻裙边的排水管道需要抬高。 这项工作现在要向我们收费。
 

matte

2020-09-22 10:24:33
  • #6
谁安装了线路?又是谁委托了这家公司?如果是总承包商来的,我会建议直接找总承包商,让他自己解决。原则上你们应该是无辜的(虽然说理和赢理是两回事),但关键是要弄清楚这项工作和这家公司的委托人到底是谁。
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
15.07.2014丹伍德平房的地基板?承接完整工程的公司?11
23.11.2014向基础板扔石头 - 业主责任保险?16
15.06.2015车库的基础板或条形基础12
21.11.2016巴伐利亚规划失误 - 向房屋和车库倾斜 - 而不是远离23
30.05.2018底板是在上边缘还是下边缘?谁有经验?10
06.09.2018带地下室的单户住宅轻微斜坡上的地板板11
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
17.04.2024墙体未平整地立在基础板上,或突出了2厘米26
17.10.2020底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?48
17.02.2021我们的坡地位置——地板板与住宅地下室42
16.05.2021窗户的把手位置不居中——这是缺陷吗?51
30.09.2021车库的坡度 - 采用哪种设计?21
18.06.2023双车库报价 6x9 米 / 地基 + 地面板24

Oben