接缝板的嵌入不足?

  • Erstellt am 2020-06-16 17:03:04

bazinga

2020-06-16 17:03:04
  • #1
在我们与开发商合作的新建项目中,有一位外部建筑鉴定师负责监督整个过程。开发商在这一排建造多栋联排别墅,在地下室底板浇筑完成后,出现了第一个缺陷:

- 现场施工与所使用的缝隙金属板(FRADIFLEX)的要求不符
- 密封金属板宽15厘米,必须至少嵌入混凝土3厘米,最多至半宽即7.5厘米。根据上部为保护而安装的薄膜可以清楚看到,嵌入至少3厘米的要求并不总是得到满足。
- 特别是在四个角落存在这种情况,那里可见明显的高低落差。
- 在某些部位薄膜被混凝土包裹。

几张最新的图片:

[ATTACH alt="dsc07783.jpg" type="full"]48151[/ATTACH] [ATTACH alt="dsc07784.jpg" type="full"]48152[/ATTACH] [ATTACH alt="dsc07790.jpg" type="full"]48154[/ATTACH][ATTACH alt="dsc07793.jpg" type="full"]48155[/ATTACH] [ATTACH alt="dsc07814.jpg" type="full"]48156[/ATTACH]

附购房合同摘录:“地下室底板将采用防水钢筋混凝土浇筑。底板下方将铺设外围保温层。地下室建成白盒结构(使用等级A)。外部缝隙区域将涂刷改性塑料沥青厚涂层(PMB防水涂层)。

明天我们将与施工主管及外部鉴定师讨论此事。这里专家们的评估如何?长期可能出现哪些问题?或者这个缺陷还有没有可能以某种方式进行修正?
 

Jann St

2020-07-10 18:11:34
  • #2
嗨,

我现在当然已经迟到了,但我仍然对现场检查的结果感兴趣。
在我看来,部分过低的安装高度并不是灾难。从照片上很难看出钢筋是否接触到钢板。这一点无论如何都应该避免。
如果那里发生损坏,之后只能从外部防止。在当时,可以预防性地放入压浆管。

在我看来,您的施工说明有些困难。“白槽”这个术语只有在约定了防水混凝土规范时才有意义。这里看不出来有这样的约定。有关使用等级A的说明也是如此。您应该核实您具体得到的是什么。

如有更多问题,我愿意尽力帮助。

此致
敬礼,
Jann Stöter
 

类似主题
06.02.2013开发商说:不要再增加绝缘材料了!12
23.03.2011开发商还是建筑师?15
26.09.2011寻找其他制造商的瓷砖 / 建筑商样品选择13
09.07.2012独栋住宅开发商报价 - 建筑费用是否合理?16
16.07.2012开发商将固定价格的服务“外包”给子公司12
03.08.2012开发商对建筑合同的合同补充36
30.09.2012开发商 - 是否可以撤销购房合同?11
01.12.2014房地产转让税/税款适用于什么?哪个开发商必须?30
18.02.2014与开发商的重大问题——合同解除可能吗?33
23.06.2014开发商收取高额的重新规划费用——是否合理?12
08.10.2014你们如何寻找合适的房地产开发商?30
27.02.2015与开发商进行没有官方建筑计划的建筑项目,是否需要支付定金?12
01.03.2015开发商不按照计划建造14
15.04.2015双拼住宅建设:共同开发商还是独立开发商?20
13.06.2015与开发商的新建项目/建设图纸文件23
09.09.2015与开发商分开购买土地13
15.09.2019开发商拒绝交出文件32
16.08.2020浴缸安装错位——缺陷?15
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
03.10.2025开发商的排屋端户平面图变更134

Oben