双拼别墅空气-水热泵的安装位置——是否离邻居太近?

  • Erstellt am 2020-09-09 10:15:40

Baugreenhorn

2020-09-14 16:02:03
  • #1
采用集中供热,如果他坚持总承包商的计划。我们想要偏离。
 

halmi

2020-09-14 16:08:19
  • #2
如果他不想要空气-水热泵,而你却把一个摆在他面前,肯定会有相当大的冲突潜力。
 

Scout

2020-09-14 20:42:23
  • #3
允许的限值
室外安装设备的最宽松限值适用于工业区,此处70 dB(A)被视为可接受。预料之中,极端案例是设有医院及类似机构的区域,白天的排放限值为45 dB(A),夜间为35 dB(A)。纯住宅区白天的限值为50 dB(A),夜间为35 dB(A)。但还有一个难点:上述数值是排放限值——即所有声源的总负荷。这对热泵的单个运营者几乎无法控制。唯一出路是将热泵归类为“无关紧要的声源”,以免承担整体责任。为此,必须低于相应允许限值6 dB(A)。

请让安装工出具邻居窗边的35 dB(A)值的书面证明,这样暂时就可以了。否则你将面临风险!
 

daniel1985ffo

2020-09-15 14:25:29
  • #4
真惊讶你们能这么随意偏离。因为在建筑申请中必须注明供暖方式。

我们当时填写的是空气源水热泵。

几周后收到了建设局的信件。请我们调整官方位置图([Eintragung und Bemaßung der Wärmepumpe]),还需要提交热泵的完整资料,以便制作噪音评估报告。

后来建设局又要求我们说明热泵与邻居及人行道的距离。
 

Baugreenhorn

2020-09-16 11:46:43
  • #5
无论是建设局、开发商还是远程供热供应商都没有反对。我打电话给了建设局。安装是无需申请的。起草统一合同文本的公证人也已批准。唯一的要求是邻居不得受到噪音干扰。
 

daniel1985ffo

2020-09-16 14:18:30
  • #6
是的,没错,邻居不能受到影响。所以你们需要一份能证明这一点的噪声评估报告。或者说,五年后如果邻居被噪声困扰并向你们“举报/要求拆除”,你们打算如何证明噪声值被遵守了?
 