大家好,
我需要你们的建议:我们与总承包商合同约定,在我们的房子里安装Wolf Gas-Solar中央控制器CSZ-2-14/300R。这周我偶然发现,安装的却是下一级别的设备CSZ-2-20/300R。(房子还没完工,验收预计在三月进行)
顾名思义,这两款设备的最大功率分别是14千瓦和20千瓦。如果我正确理解我们的节能证明,我们的房子(节能条例,225平方米)的年热量需求是14987千瓦时(11681千瓦时采暖热量,3306千瓦时生活热水)。由于缺乏专业知识,我初步查询得知可以通过年采暖时间(2100小时?)计算房子的采暖负荷。凭我的业余知识,我得出的采暖负荷约为7.1千瓦。这是否正确?我的假设是不是成立,即20千瓦型号严重超出需求?
下一个问题是,大型号锅炉的最低调节范围明显更高:4.4千瓦,相比之下14千瓦的是2.1千瓦。我担心在过渡季节锅炉会频繁启动停止,导致磨损加速,整体效率下降。
我还没能直接与安装工联系。总承包商的施工经理经过沟通,转述安装工的说法是“由于建筑物规模,设备被选择成更大容量”。
我将在下周与我们的建筑伴随鉴定专家沟通。
因此,有以下几个问题:
我的假设是否正确,20千瓦型号完全过大?
我的假设是否正确,较高的最低调节范围对我们不利?
你们会怎么做?你们觉得这个问题严重吗?我有哪些选择?
感谢你们的帮助