错误的建筑方式:Knauf的轻质石膏板和保温?

  • Erstellt am 2020-07-15 12:10:35

Infuso00

2020-07-15 12:10:35
  • #1
你好,亲爱的房屋建造者,

我们目前正在与一个建筑开发商一起建造一排联排别墅,目前在轻质隔墙方面遇到了一些问题。
根据施工说明,规定我们可以使用简单的贴板金属结构墙体并配有保温材料。
到目前为止,一切顺利!

关于结构(W111):
使用的是Knauf的CW75(75毫米)型材,以及Knauf的矿棉保温材料(40毫米)。根据Knauf的说明,这些必须防滑安装,因为它们不能填满80%的空腔,需要用加固固定。我们的建筑开发商说,由于这是夹持毛毡,不需要额外固定。我们现在相当无语,因为这些房间在两层楼都靠近浴室,我们担心如果保温材料滑动,会听到一切声音。Knauf再次告诉我,他们曾经遇到过保温材料滑落的情况,因此如果发生任何问题,他们不提供保证。

建筑开发商必须遵守Knauf的安装指导吗?

我们还觉得奇怪,浴室内部的轻质隔墙使用了18毫米的石膏板,而背面则是12.5毫米。我没有看到Knauf对这种结构有任何批准,这会是个问题吗?通常,浴室的墙体也需要双层贴板。

有人了解具体情况吗?非常感谢大家。

此致
Infuso00
 

knalltüte

2020-07-15 15:05:43
  • #2


我认为单层覆板完全不行。12.5毫米石膏板不牢固(会掉)。无论是挂柜的螺丝还是隔音效果都不好。40毫米矿棉保温层也帮不上忙。我更倾向于两侧双层覆板(分别是OSB板和石膏板)。不过我不是干墙专家!

不过我已经让人这样建造了几个房间,除了价格外,对效果还是很满意的。
 

Pinky0301

2020-07-15 16:00:29
  • #3
一个建筑开发商(如果他真的是的话),你很难甚至几乎不可能对他提出任何要求。
 

11ant

2020-07-15 16:34:56
  • #4
在浴室和卧室之间的墙壁,我绝不会安装空腔(声音的共鸣腔体,温差空气体积),但板材不对称可能用这个来解释。使用双层(疏水处理的!)较薄板材,在我看来比单层较厚的更合理。

开发商只需遵守aRdT,综合承包商还需遵守其施工说明,制造商的加工要求我认为对双方法律上仅是建议。
 

Tolentino

2020-07-15 16:51:24
  • #5
我希望开发商也必须遵守他的建筑服务说明。当然,这些说明通常会被模糊地表述,以便他最终总能找借口推脱。但在我的产权住房中,有这样一份说明,开发商也基本遵守了。顺便说一句,我浴室里的(前)墙安装意味着双层铺板(2x12.5毫米),但只使用石膏板——没有OSB板。
 

11ant

2020-07-15 16:57:10
  • #6

总承包商有,但开发商根本不需要有。因为人们是从他那里购买二手房产(即使房屋还在建造过程中或者未来才建造),他并不会为你建造房子。施工性能说明可以成为购房合同的组成部分并保证产品特性,但也可以完全没有。或者只是宣传册内容,而不是合同内容。
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
09.07.2012独栋住宅开发商报价 - 建筑费用是否合理?16
16.07.2012开发商将固定价格的服务“外包”给子公司12
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
08.08.2015木梁天花板的隔热层10
19.03.2014施工性能描述比较!我们应该优先选择什么?47
08.10.2014你们如何寻找合适的房地产开发商?30
27.09.2015木纤维保温与矿棉保温对比11
01.12.2016建筑公司拒绝对建筑服务说明和建筑合同的变更请求39
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
10.02.2018外围绝缘 / 地板板绝缘 / 砖宽 / 窗户10
01.08.2018施工性能描述 - 性能评估?12
12.04.2019施工性能描述是否足够详细?14
05.08.2019更新1986年的屋顶隔热层?29
17.04.2020建筑性能描述的制定13
24.09.2021木结构建筑商用石膏纤维板替代OSB板——等效吗?16
22.06.2022浴室是铺满墙面瓷砖还是半高瓷砖?32
16.12.2022忘记给天窗墙做隔热 - 木材上发霉 - 如何处理?13
01.09.2023单个内墙的三重覆盖10
18.09.2024是否可以在前门上使用锁扣代替把手?18

Oben