液压平衡,禁用单个房间控制?

  • Erstellt am 2020-10-06 12:15:44

Golfi90

2020-10-06 12:15:44
  • #1
大家好!
由于采暖季节渐渐开始,我想慢慢开始调试我们的暖气系统(Viessmann Vitodens 200W 13 KW)。
我们建的是带地暖的KFW 55标准房屋。

我总是看到有人提到水力平衡。我想检查或重新调节这个!
我们的暖气安装工人很尽责……仅此而已!所以我想自己全部检查一遍。

水力平衡该如何调节?
我把所有的室内温控器调到最大(比如室温30度),然后观察暖气分水器上的“观察窗”,使得所有的流量相同,还是我理解有误?

因为我们是气候控制系统,这会有影响吗?

如果平衡调节正确,我接下来该怎么做?

我想要关闭ERR。怎么操作?我可以直接拔掉电机的插头吗?这样它们会完全打开吗?

如果ERR关闭了(无论如何关闭的……),我通过什么调节室温?仅仅依靠暖气的供水温度(还是回水温度?)吗?

我想保留气候控制调节(这样可以吗?!)。那理论上剩下的调节就要通过采暖曲线进行,是这样的吗?

如果你们这些专家们能帮我一些忙,真是太好了。
 

tomtom79

2020-10-06 12:39:19
  • #2
原则上记录所有当前数值。

然后全部关闭err。

关闭辅助加热装置。

将暖气的供暖曲线调低,直到变冷,可能首先会在浴室发生。

目前可能30/24/0就够了。

然后调节Tacos的流量,直到房间达到所需温度。

注意一个房间可能有多个供暖回路。

每天检查此流程,以排除太阳热量输入。

注意不要低于暖气的最小流量,详见数据表。

如果流量足够,可以调节暖气循环泵的功率。

大致就是这样继续。

如果合适,记录回水温度随时间变化,2分钟后不应接近供水温度,等等。

你需要尝试增加供回水温差,以达到较高的热量释放。
 

tomtom79

2020-10-06 12:43:26
  • #3

通常上面会标明,NC表示无电时关闭,所以你必须把它们抬起来。我直到最近也只是把调节器开到最大,因为我不确定。


根本不能调了,我几个月来都没动过它们。


那不就是一种供暖曲线,比如说10度时回水温应该是25度吗?

但是13千瓦已经相当不错了,燃气锅炉的话正常吗?
 

Mycraft

2020-10-06 13:03:15
  • #4
啊,又是一个这样的人。我觉得我们很快得在这里开个自助小组或者FAQ。

已经说了不少了。

但我给你的建议是:先别动,等天气凉快点。现在外面温度还在上下波动,你现在乱调反而害处多于好处。


嗯,这个现在新建的房子一般都会有。我们这里其实默认都是这样。不过就顺便提一下。


最好是直接把它们完全拆下来。


其实不需要你调节,因为锅炉会帮你调节。一旦你设置好了,一屋子温度就会稳定。就是多一点或少一点X度,按你设定来的。想要达到什么温度,是通过调节流量来实现的,但这里要非常小心,只能微调。旋转一整圈可能就太多了。所以先别碰执行电机,观察几天。不过还是等几周,现在外面还太热。


是的,但它也会像热泵那样调节功率,只是不是调得那么低……也没必要调那么低。


我更厉害,八年没碰过了。
 

Stefan890

2020-10-06 14:03:50
  • #5
我有同样的冷凝锅炉,暖气安装工把所有设置都保持在标准。然后我自己调整了供暖曲线。不过由于温度还不够热,我还没能测试它。

我还发现锅炉开关频率太高。为了更好地监控,我在前进水和回水管上安装了有线传感器。这是今年三月的一段数据。

问题可能还在于暖气系统不知道当前的热需求。也许我可以用自己的逻辑来锁定锅炉(潜在触点等)?

我肯定还需要进行液压平衡调整。
 

Musketier

2020-10-06 14:06:04
  • #6


不过必须要说的是,在寒冷时能奏效的东西,在过渡季节未必也有效。
我这里标准设置的曲线斜率是0.3。
我也曾在秋天开始调整,调得还不错。但冬天时温度太高了。所以把供热曲线调低些,直到合适为止。春天又觉得太冷了。我调到0.2,把高度稍微调整,然后第二年就顺利了,于是我完全停用了ERR。我想那年我老婆可能诅咒了我 [ops:],因为我禁止她去动还剩下的ERR。

我认为这是一个逐渐调整的过程,采暖安装工是做不到这种精细调节的。
 

类似主题
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
15.09.2020哪种供暖适合23摄氏度的室内温度?22
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13

Oben