湿度长期过高,霉菌形成,原因?

  • Erstellt am 2024-11-01 20:40:39

DrKingschultz

2024-11-05 20:31:24
  • #1
除此之外,墙体参数还算正常吧?没有发现有湿气侵入的迹象?

淋浴区和地砖的情况也是这样正常的吗?
 

Zaba123

2024-11-05 21:56:17
  • #2
你在原地打转,找各种潮湿损坏,因为你不想接受这里的人们多次建议你的。你应该到处开暖气和通风。是的,卧室里也要开暖气。
 

DrKingschultz

2024-11-05 22:09:50
  • #3
我确实在做。但有人建议我看看是否有水渗入的地方。
 

Zaba123

2024-11-06 13:53:16
  • #4
这种情况你会直接看到。从你的帖子中可以直接看出错误的采暖和通风行为。这种错误的通风和采暖行为已经持续多久了?
 

DrKingschultz

2024-11-06 15:15:55
  • #5
其实我们自从搬到那里后,一直都是这样供暖和通风的。大约有十年了。但是在最初的几年可能没有出现问题,因为白天我们都不在家,所以也没有产生湿气。

当然,卧室不适用于这个情况,那里一直都是像现在这样使用的。
现在我们经常在家工作,也就是说有两个人加上一只狗在家,比以前做的饭更多。
这几天我已经加了很多暖气和通风,也在努力解决这个问题。

不过现在白天八度,天气又雾蒙蒙阴沉,通风后相对湿度只能降到50%。上个周末阳光明媚又寒冷的时候情况要好一些。
 

DrKingschultz

2024-11-12 13:17:58
  • #6
好了,我现在把床从墙边挪开了,墙后没有发现霉菌。已经很好了。

卧室的外墙用湿度计测量显示在55-60%左右。不算好,但也不严重,我正在用干燥加热。

不过:我的床头柜(正好放在角落,两面外墙呈90度角)后面又有一些霉菌。面积不大,我会清除。
但我在墙上测得湿度约为80%,太高了。如果测量到角落最下面,值甚至超过90%。

现在我的问题是:怎么判断湿气是从外面渗入,还是只是因为角落位于两面外墙交接处且最底部,是最低点且最冷的地方,加上床头柜阻碍空气流通,导致湿气积聚?

我的想法是,将床头柜离墙10厘米以保证空气流通,清除霉菌。然后让墙面干燥(可能用暖风机吹),之后等待观察。如果湿度再次升高到类似水平,就是外部渗入。如果没有升高,就是室内湿气。
 

类似主题
03.01.2009儿童房的霉菌10
13.02.2014木材/毛坯结构上的霉菌,是否可以从预付款发票中扣除?28
10.11.2022隔热阁楼的通风23
21.03.2015帮助 - 新建筑中的霉菌11
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
04.04.2016石膏板发霉?57
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
05.12.2017地下室公寓中的湿气71
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
18.11.2023三年房龄房屋内墙角/天花板角的霉菌37
09.12.2019卧室里的浴缸——你怎么看?35
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
25.05.2022卧室太热 - 尽管暖气已关闭44
27.05.2021我如何防止阁楼发霉?31
10.11.2021铺设找平层后出现霉菌或霉斑?22
22.09.2021卧室、更衣室和套内卫浴的平面图36
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
22.08.2022未隔热平屋顶设备室上的霉菌15
03.01.2025通过隔热可以去除霉菌吗?18

Oben