浴室天花板湿气 + 绝缘不足

  • Erstellt am 2021-01-11 08:46:27

Lumpi_LE

2021-01-11 23:01:19
  • #1
很明显这是一个冷屋顶,从照片上看也确实施工得很好。

由于防水膜没有与排气管紧密粘合,只有在暴风雨夹击带来强降雨的情况下,水才会被压到瓦片下,这时候才会有影响。
管道也不需要隔热,因为管道内部温度总是比外界空气温暖,而不是更冷。

要么这里存在严重的错误,只是照片上看不出来,要么就是根本没有通风,而这在大多数情况下是原因所在。
如果你冲热水澡10分钟,之后至少要把窗户完全打开5分钟,如果没有通风设施的话。你们会这样做吗?
 

Jonas90

2021-01-12 08:28:35
  • #2
我们通常早晨洗完澡后通风至少10分钟,晚上也再通风10到15分钟。始终对整层楼进行横向通风。白天如果猫咪上厕所了,浴室有时会开窗通风散味。
当然,可以中午再通风一次,但其实应该已经足够了。
湿气可能已经存在较长时间了。我知道,在安置水泥砂浆后,有时通风不佳。对此我们 unfortunately 没有任何影响。
 

Alessandro

2021-01-12 08:39:51
  • #3
在我这里,整个防护层也满是水滴。不过这是在地面加热过程中和之后发生的。
你们那是什么时候的事?
我猜测天花板被封闭得太早了。你在屋顶的横梁上发现霉菌了吗?
 

Jonas90

2021-01-12 08:46:16
  • #4
六月铺了水泥砂浆,但没用加热程序干燥。加热程序在八月底/九月初运行。

阁楼下我感觉到有空气流动,所以肯定有通风。没办法确定湿气是否能在里面停留那么久(自从铺水泥砂浆以来)。也有可能通风不够。

我们一定会开通一个通向阁楼的入口,以便将来能够进行检查。
 

Alessandro

2021-01-12 08:49:50
  • #5
为了100%的安全起见,我建议把一个带有相对湿度传感器的数据记录仪放在上面一周。这样你就可以观察洗澡后湿度是否会上升。如果没有上升,那就是剩余湿气。
 

Jonas90

2021-01-12 08:51:25
  • #6
好的,谢谢你的建议

ps: Schimmel an den Dachbalken habe ich nicht entdeckt
 