2013-01-31 13:21:27
- #1
你能给我一个你个人会选择什么的建议吗。
总体性的建议几乎不可能,因为如前所述,供暖和热水的实际需求未知。
但对于任何种类的热泵,散热面必须设计为系统供水温度<=35°C。 这意味着相应较大的散热面积,较小的铺设间距,依据房间采暖负荷设定多个散热回路。 在高房间采暖负荷时,现有建筑中往往达到极限。 常常需要额外的辅助加热,尤其是在浴室!
还需考虑的是,已有一个已支付的天然气接入!!!用E-Gas也可以非常便宜地做饭;-)
相比普通散热器系统,通过高效利用散热面可额外节省15...35%的能源(特殊设计/尺寸),尤其是因为供暖可以按需进行,而地暖几乎无法实现这一点。
倾向于在不了解具体情况且因此保留意见的前提下, 我会倾向于带散热器的燃气冷凝锅炉(大调节范围)。
此致