TTolentino 2020-11-05 16:14:24#1请问,预定的成品地板难道不也起作用吗?地板比瓷砖的导热性差。如果什么都不说明,他们是用什么来计算的?仅仅是用找平层吗?这是不是导致大多数房间都有热量过剩?
TTolentino 2020-11-05 16:37:29#3Ah FB (似乎是地板) = 0,35 W/m²(K)。但只是列出而已。嗯。 编辑: 暖气工委婉地告诉我,我疯了。大意是说,对于单户住宅来说,这么精确的计算是过度的,反正也不会改变设计或房屋技术。 我现在问他是否会接受别人的设计。拭目以待...
Ah FB (似乎是地板) = 0,35 W/m²(K)。但只是列出而已。嗯。 编辑: 暖气工委婉地告诉我,我疯了。大意是说,对于单户住宅来说,这么精确的计算是过度的,反正也不会改变设计或房屋技术。 我现在问他是否会接受别人的设计。拭目以待...
OOWLer 2020-11-05 16:53:30#5是的。根据工程师事务所的说法,地板确实有明显的区别。 那么谁来支付工匠呢(至少是间接支付)?当然是你。所以拿出单子说:请这样做。如果卫生间的铺设间距从5厘米变成8厘米,那就很不好看。但至少可以确保在“良好”的预进水温度下,卫生间不会成为最冷的房间。 你的暖气师傅似乎技术水平不太够。我们的能源顾问在给业主的附页中强调,供热负荷的计算不应有误差。 我感觉KFW的世界和暖气制造商的世界生活在不同的信息泡沫里。
是的。TTolentino 2020-11-05 17:12:20#6我更相信Heizi,不想让人干涉他。他已经做了十多年的热泵,认为自己是专家。然后一个带着半吊子知识的烦人外行跑来告诉他该怎么做。他的设计和施工对80%的人来说已经足够了。我就是想要剩下的20%,或者至少15%。他不习惯这样。可惜我在和[GÜ]签合同的时候还没有那么懂,否则我会让他把这写进合同里。这样算下来其实也不算是义务(我只是按照节能法规来建的)。我现在希望外部设计能被接受。他说,按照我想要的计算方式,费用要几千欧……呵呵。
我更相信Heizi,不想让人干涉他。