老建筑的供暖(目前仅限于单个木材炉)

  • Erstellt am 2019-09-02 14:18:14

Anton_Huber

2019-09-02 14:18:14
  • #1
大家好,我是新来的,有一个问题想请教论坛里的供暖专家。我们买了一栋漂亮的老房子(建于1947年),大约180平方米的居住面积。到目前为止,我们在两层楼里用四个不同类型和不同年代的独立木炉供暖。现在我们厌倦了搬运木材(每冬大约12立方米),也受够了来自那台漂亮但密封不严的1912年铸铁炉产生的细颗粒物。我们在寻找一个生态和经济上都合理的解决方案(不考虑油或天然气)。地下室有足够的空间放锅炉或燃料。不过房子里没有暖气管道或暖气片。现阶段使用电热水器提供热水。我们考虑安装热泵加墙暖,可能再配合花园建筑屋顶的太阳能……或者使用颗粒炉或碎木片炉(放在地下室)。另外客厅里还想放一个木炉,营造温馨的冬夜氛围。我们不太清楚各种方案的优缺点。此致,Anton
 

boxandroof

2019-09-02 15:20:18
  • #2
对于热泵,房屋应能适应相对较低的供水温度。也就是说:
1. 半现代化的隔热措施:现有的窗户、屋顶,无明显漏气。比如分散式通风系统能进一步降低需求。
2. 尽可能多地增加散热面积:天花板、墙壁、地板和/或低温散热器。应单独计算各房间的供暖负荷,以便规划散热面积。

每项措施都有助于降低热泵的能耗。总体来看虽然繁琐但可行。如果保留1-2个炉子,热泵在严冬时可以得到辅助。对于这样的项目,应自己学习规划。相关论坛能提供更好的帮助。比如,有人成功且相对高效地用热泵为一座未隔热的老房子供暖,他通过自力更生增加了大量墙面散热面积。

对于颗粒炉,你可以使用更高的供水温度,也就是说,房屋的隔热和散热面积可能需要做的较少。
燃气是最简单且(无需自力更生)可能最经济的方案。

太阳能热利用并不合理——最多配合燃气以获补贴,但你们不想这么做。光伏系统单独看通常是经济的,但我建议将其与供暖系统分开考虑(并实施)。
 

Anton_Huber

2019-09-02 17:16:51
  • #3
感谢您的精彩回复!我认为,即使经过多次与邻居等人的交谈,热泵仍然会失效,因为房子根本没有密封(老旧窗户,我们非常想保留等等)。
可能会在地下室安装木屑颗粒炉,另外可能会加装太阳能(独立于现有的供暖方案)。
油和天然气对我们来说都不考虑,也因为二氧化碳税。
但那是另一个话题。我们这里木材供应充足且价格便宜,还都是本地的。
 

boxandroof

2019-09-02 17:36:08
  • #4

光伏发电。

我会尝试不使用木质供暖系统来加热生活用水。生活用水方面可以考虑使用生活用水热泵。如果你安装了光伏系统,热泵大部分时间也可以用自家的电力运行。生活用水热泵是否比已有的即热式热水器更合适,你应该自行计算并决定。
 

boxandroof

2019-09-02 17:56:59
  • #5
看看颗粒炉。也许这是一个折衷方案,你们可以不安装暖气管和暖气片。但需要说明的是,我不太了解木材取暖系统。
 

Winniefred

2019-09-03 10:46:32
  • #6
只要你们不更换窗户等,我还是建议继续使用旧的供暖系统。我认为否则你们的钱只是往窗外扔,投资就太高了。也可以安装原貌复刻的窗户,不一定要现代风格的。美观且仿古的木窗户,符合建筑年代,也会在保温方面有很大帮助。如果你们没有保温措施,隔热也同理。
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
05.01.2020燃气与空气-水热泵对比34
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
22.05.2021Kfw55 采暖选择 燃气 vs 空气-水热泵17
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162

Oben