论坛大家好!

我们终于要开始建房了。土地已经买好,建筑师的设计图也完成了,正在征求报价。

到目前为止一切顺利——如果不是所有5个供应商对这个问题的回答都不一致的话:
每个人至少对供暖问题都有自己的看法。这些意见大相径庭,以至于我们这些外行完全不知道该怎么选择了。我们很快就得用掷骰子来决定这个问题了。

- 能源顾问说,在这样一个隔热良好且带有热量回收的房子里,不需要室内空气加热,热水只需要一台小锅炉就够了。
- 供应商A说,对于这么大的房子,空气源热泵成本昂贵且不经济。
- 供应商B建议用颗粒炉供暖。
- 供应商C推荐使用燃气冷凝式解决方案,结合太阳能热水系统。
- 供应商D推荐地热能源,而A和E反对,因为有风险的深井钻探投资要120年才能收益平衡。
- 另外“迷你发电厂”这个词也出现过,但在另一处马上被否定了!

房子情况:
2.5层楼,每层130平方米,
地下室70平方米用作诊所/办公室空间,
层高实际为2.75米。

安装带热量回收的通风换气系统是必须的,地板采暖也是计划中的。
光伏和太阳能热水我们希望装,但前提是经济上合理。

使用网上的“计算器”时我
a) 没有信心
b) 没有办法把热量回收计算进去
但是结果大致是年热需求7000千瓦时,供暖负荷17.84千瓦。

大家有什么建议吗?有什么经验分享?

问候,
Micha
 

Bauexperte

2012-11-11 12:23:24
  • #2
你好,


是什么意思?

要评估A到E陈述,确实需要这些数据;不过我现在已经相当确定——如果你不是正在建造一座被动式住宅——我会想把“能源顾问”送上月球 ;)

此致敬礼
 

€uro

2012-11-11 16:42:32
  • #3
你好,
谁没有这个可能性?
谁是怎样计算的?
委托一个不受销售影响的规划师!

v.g.
 

der_Micha

2012-11-11 20:15:45
  • #4

由于房子还没有建成,我们也没有比较的可能性,所以我们正面临这个问题,也就是说我们无法评估这些自相矛盾的陈述。每个人说他的话,每个人根据自己的陈述进行辩护。作为外行,你每次咨询后都变得比之前更糊涂!


我在网上找到的计算器中没有发现这个功能。如果有你们知道的、可靠的工具,非常希望得到告知。

也是我用那些网上的计算器计算的——我一点也不相信它们。

是的,看来就是这样!那就是那些 TGA 规划师吗?
有没有关于这些不依赖销售的规划师的目录?或者能信赖的证书/标志/协会?

令人震惊的是,在这里,在一个免费的公共论坛里,得到的有意义的回答比那些装作从事这份职业的人多得多,这些人仿佛天生就懂得建房子的智慧。

先谢谢了
 

o.s.

2012-11-11 23:14:15
  • #5
你好,Micha,
这个论坛不允许直接发布链接,但你可以试着用谷歌搜索,比如搜索“u-值”和“热需求”。

在那里我认为虽然不能进行采暖负荷计算,但可以做一个详细的热需求计算,也包括带有或不带热回收的通风损失。

问候
Olaf
 

€uro

2012-11-12 07:41:10
  • #6
我强烈警告不要使用这样的“估算工具”!用它来计算U值可能还合适,但其他用途的可靠性很低,风险很大。那些想在必须精确的规划/尺寸设计上节省的人,必须清楚自己在做什么。有一些更合适的领域,可以自己动手而不会造成持久的损害。

此致敬礼
 

类似主题
26.09.2012无地窖的材料混合,基座,防潮布隔热19
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
15.10.2014什么是“良好隔热”?13
29.10.2015外墙用什么石头52
22.01.2016没有太阳能热利用的燃气供暖?61
19.09.2015新建KFW 70住宅及您对我们项目的看法18
30.03.2016能源顾问推荐KFW 55 - 适合使用实体结构吗?21
17.12.2015T8 Poroton 在采暖费用方面是否仅显著优于 T12?14
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
12.12.2016通过更好的墙壁能节省多少实际费用10
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
14.09.2020无热回收的中央排风系统的经验30
31.12.2018代替太阳能热能的带热回收的可控住宅通风?30
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
30.04.2019带热回收的中央通风系统的热泵或燃气16
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124

Oben