加热回路分配器冲洗,回路未完全关闭

  • Erstellt am 2017-10-07 14:32:06

Mycraft

2017-10-10 09:16:49
  • #1
令人惊讶的是,如今什么都被说成是游说活动……



这位同事显然要么毫无头绪,要么就是按照普遍存在的“我们一直都是这么做的”这一口号来工作。

你用自来水冲洗时,不仅会把钙和镁盐带入你的系统,还会带入不该有的氧气。因为地暖系统中也有黄铜、钢材和铜镍合金的管件和管道,这些都会很容易与自来水发生反应……
 

arner

2017-10-11 13:13:35
  • #2
好的,谢谢到目前为止的回答,尽管不是很积极,我现在也不知道该怎么办。

但还是回到最初的问题,到目前为止还没有得到回答:

如果我关闭暖气系统阀门上的所有暖气片阀门,怎么会仍然有水流通过呢?当我进行冲洗时,我通过维护进水口引入水,所有阀门都是关闭的,但维护回水口还是有水流出。因此:即使回路关闭,仍然有水流。

阀门是不是太弱了,会被水压打开,还是有脏东西卡住了,导致阀门无法完全关闭?
 

Tom1607

2017-10-11 16:17:07
  • #3
如果一切正确安装并关闭,循环系统中不应该有流量。不过,我曾遇到过阀门上的密封件损坏,导致回路无法关闭的情况。尽管关闭了,仍然会一直变热……
 

arner

2017-10-11 17:17:15
  • #4
谢谢你的明确说明。:)

顺便问一下:有没有可以买到的水质测试仪,可以检测pH值以及所有对暖气水有影响的相关指标?可能我最好先用反渗透水重新灌满系统,避免系统长期受损?
 

Tom1607

2017-10-11 18:49:30
  • #5
你好,是有的。最简单的是在宠物店,因为你也会为水族箱水使用反渗透设备。
 