हीटिंग सर्किट डिस्ट्रिब्यूटर फ्लशिंग, सर्किट पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं

  • Erstellt am 07/10/2017 14:32:06

Mycraft

10/10/2017 09:16:49
  • #1
अचरज की बात है कि आजकल सब कुछ लॉबी वर्क माना जाता है...



संयोगवश साथी को या तो कोई जानकारी नहीं है या वह सामान्यतः चले आ रहे सिद्धांत "हमने हमेशा यही किया है" के तहत काम कर रहा है।

तुम नल के पानी से फ्लशिंग करके न केवल अपने सिस्टम में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण लाते हो बल्कि ऑक्सीजन भी, जिसका वहां कोई स्थान नहीं है। क्योंकि फर्श गर्मी प्रणाली में भी फिटिंग्स और पाइप्स रेड ब्रास, स्टील और मैसिंग के होते हैं और ये सब नल के पानी के साथ प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं...
 

arner

11/10/2017 13:13:35
  • #2
ठीक है, यहां तक ​​उत्तर देने के लिए धन्यवाद, भले ही यह थोड़ा सकारात्मक न हो और मुझे अब नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए।

लेकिन फिर से मूल सवाल पर लौटते हैं, जो अब तक अनुत्तरित है:

अगर मैं अपनी सभी HK-लाइनें HKV के वाल्व के माध्यम से बंद कर देता हूं, तो यह कैसे हो सकता है कि फिर भी वहाँ एक प्रवाह हो। जब मैंने फ्लश किया, तो मैंने सेवा आपूर्ति के माध्यम से पानी डाला, सभी वाल्व बंद थे और फिर भी सेवा वापसी से पानी बह रहा था। इसका मतलब है: बंद चक्र होने के बावजूद प्रवाह था।

क्या वाल्व इतने कमजोर हैं कि पानी की आपूर्ति से उन्हें धकेला जा सकता है या क्या ऐसा हो सकता है कि उनके बीच गंदगी फंसी हो, जो सही से बंद होने से रोकती हो?
 

Tom1607

11/10/2017 16:17:07
  • #3
अगर सब कुछ सही ढंग से लगाया और बंद किया गया है तो सर्किट के माध्यम से कोई प्रवाह नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरे साथ पहले ऐसा मामला हुआ था कि जो सील वाल्व पर लगी थी वह खराब हो गई थी और सर्किट बंद नहीं हो रहा था। यह हमेशा गर्म होता था हालांकि बंद था....
 

arner

11/10/2017 17:17:15
  • #4
स्पष्ट बयान के लिए धन्यवाद. :)

वैसे: क्या ऐसे जल परीक्षण किट उपलब्ध हैं जिनसे पीएच मान और हीटिंग पानी से संबंधित सभी अन्य आवश्यक जानकारी मापी/परखी जा सके? हो सकता है कि बेहतर हो अगर मैं सिस्टम को दोबारा ओस्मोसिस जल से भरूं इससे पहले कि कुछ लंबे समय तक खराब हो जाए?
 

Tom1607

11/10/2017 18:49:30
  • #5
हैलो, हाँ हैं। सबसे आसान ज़ू की दुकान में क्योंकि आप एक्वेरियम के पानी के लिए ओस्मोसिस सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं।
 

समान विषय
09.12.2016आवासीय भवन बीमा बिना स्व-शुल्क के नल का पानी10
11.10.2021स्टीयरिंग मोटर खुले हैं लेकिन कोई प्रवाह नहीं है13

Oben