热泵产生可听见的结构噪音(附设备照片)

  • Erstellt am 2021-02-01 15:16:14

Bookstar

2021-02-01 20:20:36
  • #1
外机不要直接固定在墙上,而是放在自有底座上。内机要放在专用的隔音垫上。管线不要穿过外墙并且埋入混凝土中。应使用专用的橡胶套管和井泡沫。

我也不满意管线敷设方式。弯曲半径过大,固定不够牢固。
 

vaderle

2021-02-01 20:37:24
  • #2


那你觉得现在还应该处理什么问题?来自Vaillant的那个人(两周前来过,因为有个盖板装得不太齐)说,大约一半的人把设备装在墙上,另一半放在自己的基座上。

室内机放在隔音垫块上应该很快就能完成。

如果不通过墙体,管线应该怎么走?是从底板下面穿过,然后从外面地面出来吗?

关于基座而不是墙面固定的事情,估计我得自己出钱。这是当初选的方案。

不过我可以要求实施一些措施:隔音垫块,外部管线向下弯曲,穿墙口安装橡胶套防止混凝土和管道接触并进行密封。

或者干脆投资做一个基座,然后再承担额外费用。这种东西大概多少钱 o_O
 

seat88

2021-02-01 21:09:39
  • #3
混凝土底座你可以自己浇筑,如果建材市场什么时候再次开放的话。大概需要三包混凝土,还有一个星期六的时间。可能顺便喝一两杯啤酒。线路和电缆的长度是否足够我不知道,这个你得自己确认。
 

vaderle

2021-02-01 21:16:14
  • #4

这整个事情我反正也只能等到春天才能做。拆卸设备并放到底座上应该得让Vaillant做,对吧?

现有支架的钻孔应该可以再封上。

最后的问题还是管道开口处用什么样的套管?那套管是直接装进墙里,然后两边都要密封吗?
 

vaderle

2021-02-01 21:20:19
  • #5


顺便说一下,那条悬空的线路是我们冬季房屋照明的电源线。我只是随便放在上面的。Vaillant这次倒是没弄错 :D
 

knalltüte

2021-02-02 04:41:13
  • #6
这大概是常见的做法。我无法想象你的施工符合任何DIN标准(如果有针对这方面的标准的话)。但仅凭常识(建筑常识)来看,图片中的施工在保温和密封方面都有不当之处。这两者都是常见的问题。

不完全是,因为简单地把“机器”抬起来也不是那么容易。但总该有办法。最好让(或者其他)水暖工来做。市面上有专门的隔离垫板/基座,可以滑到下面使用。

我会先友好地提出这些建议,然后等待水暖工的回应。
 