vaderle
2021-02-01 15:16:14
- #1
大家好,
我们夏天搬进了我们的新房子(150平方米市区别墅,由16厘米孔隙混凝土预制件加外墙保温系统组成)。我们用于热水供应(供暖+生活用水)安装了一台来自Vaillant的空气源热泵。
这是一台型号为VWL 55/5 AS 230V S2的设备,带有室外机和室内机。室外机上安装有带压缩机的风扇。
在天气寒冷时——设备运行频率较高的时候——我们注意到当压缩机启动时,整个房子里的所有房间都能听到设备发出的嗡嗡声。开关门窗并不会影响声音。因此,我推测这嗡嗡声是通过墙体传播的结构声。在家务间(室内机所在的位置)及室外,我发现冷却循环管道的振动最为明显。其他部件几乎没有产生振动。触摸这些管道时能感受到振动。如果液体不流动或者压缩机未运转,则完全感觉不到,房子里也会很安静。
室外机安装在建筑立面(见照片),并安装在减震器上。上述管道从室内穿过房屋墙体到室外(见照片)。我注意到,管道穿孔处只是用混凝土简单封堵(见照片),没有专门设计管道和混凝土之间不接触的管道槽。因此,我认为管道的振动会直接传导到墙体上。
你们也认为这是振动的原因吗?
解决方案探讨:我考虑将室内机放在垫子上,并用隔音材料将已经包覆的冷却剂管道(见照片)再次包裹。你们觉得这样有用吗?还是问题的核心在于管道从室内穿到室外?我也想过将室外机放在混凝土基础上是否会有所改善。但只要这些白色管道和混凝土构件直接接触,问题就会持续存在。
你们家里的冷却管道也是从室内穿往室外吗?
