热泵产生可听见的结构噪音(附设备照片)

  • Erstellt am 2021-02-01 15:16:14

vaderle

2021-02-01 15:16:14
  • #1
大家好,

我们夏天搬进了我们的新房子(150平方米市区别墅,由16厘米孔隙混凝土预制件加外墙保温系统组成)。我们用于热水供应(供暖+生活用水)安装了一台来自Vaillant的空气源热泵。
这是一台型号为VWL 55/5 AS 230V S2的设备,带有室外机和室内机。室外机上安装有带压缩机的风扇。

在天气寒冷时——设备运行频率较高的时候——我们注意到当压缩机启动时,整个房子里的所有房间都能听到设备发出的嗡嗡声。开关门窗并不会影响声音。因此,我推测这嗡嗡声是通过墙体传播的结构声。在家务间(室内机所在的位置)及室外,我发现冷却循环管道的振动最为明显。其他部件几乎没有产生振动。触摸这些管道时能感受到振动。如果液体不流动或者压缩机未运转,则完全感觉不到,房子里也会很安静。

室外机安装在建筑立面(见照片),并安装在减震器上。上述管道从室内穿过房屋墙体到室外(见照片)。我注意到,管道穿孔处只是用混凝土简单封堵(见照片),没有专门设计管道和混凝土之间不接触的管道槽。因此,我认为管道的振动会直接传导到墙体上。

你们也认为这是振动的原因吗?

解决方案探讨:我考虑将室内机放在垫子上,并用隔音材料将已经包覆的冷却剂管道(见照片)再次包裹。你们觉得这样有用吗?还是问题的核心在于管道从室内穿到室外?我也想过将室外机放在混凝土基础上是否会有所改善。但只要这些白色管道和混凝土构件直接接触,问题就会持续存在。

你们家里的冷却管道也是从室内穿往室外吗?
 

andimann

2021-02-01 16:23:28
  • #2
早上好,

我第一反应是外机的控制台。如果那里有振动,振动会直接传到承重的外墙。这样的话,你真的能在整个房子里听到。

但是线路的穿墙也不合规,完全没有密封?还有照片里那条奇怪的悬空线路,希望那只是你们临时放置的温度传感器吧?那不是供暖系统的一部分吧?

但总体来说:你们是夏天刚搬进来的,最好找供暖安装工来做修补!

多谢,
安德烈亚斯
 

seat88

2021-02-01 17:16:25
  • #3
即使是外部的管线对我来说也是完全错误的。它们应该是袋状向下悬挂,然后向上延伸进入房屋。这样做只是为了让雨水、冷凝水或类似的东西在最低点积聚并滴落。这样它们就会积聚并流向最低点,几乎直接流入墙内,而墙似乎根本没有进行密封。
 

Bookstar

2021-02-01 17:28:04
  • #4
那里确实把所有能搞错的事情都搞错了。
 

vaderle

2021-02-01 19:12:52
  • #5


你能说得更具体一点吗?这样对我帮助不大。到底还有哪些地方做错了?

到目前为止,我理解的是那个白色的管子实际上应该从下面向上进入房子,这样水才不会流进来。

你们说的“压实”具体是什么意思?隔热材料不是还在吗?

还有管子和混凝土接触的情况怎么办?
 

seat88

2021-02-01 19:38:53
  • #6
重点不是压实而是密封。水分会沿着管道,通过你墙壁上的洞进入隔热层,甚至可能进入隔热层后面,因为没人知道那个洞有多大。缝隙外侧必须使用适当的密封材料。
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
10.06.2016已安装的受控居住通风管道可能存在缺陷——今天将进行混凝土浇筑19
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
31.07.2019为房屋填土和夯实土地155
14.04.2017混凝土建房与2016年节能条例比较31
10.07.2017WU混凝土 + 住宅地下室的嵌入式盒子 - 如何解决?33
02.12.2017顶层楼板的保温17
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
24.03.2018压实约25厘米的碎石层 - 经验11
27.11.2018暖气“在”建筑许可之后更改?13
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33

Oben