新建单户住宅的热泵功率和缓冲罐大小

  • Erstellt am 2023-09-25 20:45:40

Dachshund90

2023-09-25 20:45:40
  • #1
大家好,

我们希望尽快订购供暖的组件。
以下数据为依据:
- 按照法律标准的新建独栋住宅
- 供暖使用面积:193平方米(附平面图)
- 预定的热泵:博世地热泵 CS 7800iLW 8 F 8千瓦
- 预定的缓冲罐:Stora WH 370 LP1B
- 钻孔深度将根据设施确定
- 设计容量为4人家庭

问题:你们认为8千瓦的地热泵足够吗?你们认为容量350升的缓冲罐足够吗?供暖水是否需要第二个缓冲罐?

非常感谢,祝好
 

guckuck2

2023-09-25 21:45:18
  • #2
把缓冲罐去掉,如果计划有的话。[Warmwasserspeicher]你说的是热水储存罐。让房间逐个做供暖负荷计算,设计最大供回水温度为32度。然后根据供暖负荷调整热泵功率,倾向于选择较小的热泵。接着测算所需的钻孔米数,使用改良的压浆材料。最好只钻一个孔,不是多个——深度可以超过100米。

取消/解除/不听从/断开单独房间控制。

祝贺你拥有一套成本效益高的热泵系统。
 

WilderSueden

2023-09-25 22:19:35
  • #3
以前是这样做的,当油/气燃烧器运行一段时间满负荷工作然后关闭时。暖气片上的恒温器会调节有多少水流经暖气。 如今,前置供水温度由外部温度传感器控制,热泵会相应调节。地坪能缓冲较小的中断。墙上的恒温器反应太晚,无法真正发挥作用。因此,我将大多数采暖回路手动打开。这样做反而更好,因为家里有人会乱调,十分钟后还会再调…… 关键点已经提到过,不要让你的暖气系统在廉价版本上设计成35度。
 

Dachshund90

2023-09-26 10:40:20
  • #4
大家好,

感谢大家的回复,这说明我们走在了正确的道路上。
如果你们没有恒温器,如何为不同的房间设置不同的温度?手动开/关吗?

祝好
 

guckuck2

2023-09-26 10:55:55
  • #5
新的建筑里你根本达不到巨大的温差。人们会做一个液压平衡,也就是说,通过流量和热泵的控制,将房间一次调整到所需的温度水平,然后保持这个设置不变。
 

RotorMotor

2023-09-26 11:00:20
  • #6

那条路是什么样的?
我看到的不是房间逐个的热负荷计算,而只是平面图。 ;-)
 

类似主题
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
28.02.2016买房,翻新还是新建?41
08.05.2016翻新与阁楼扩建:KfW?经济性与新建的比较?18
10.11.2017新建筑,壁炉炉,额定热功率,现在如何?38
11.06.2019无地下室的新建独栋住宅——必要的提示和建议12
01.03.2020颗粒取暖的经验报告17
22.01.2020我的暖气怎么了?10
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
02.09.2020继续选择老建筑还是新建筑?55
15.09.2020新建独栋住宅或1978年建造房屋的核心翻新39
01.01.2022地热泵还是燃气锅炉——使用经验?17
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
05.12.2022新建建筑物的每月维护储备10
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
17.01.2024购房决策:现有房产还是新建房屋?13
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
15.06.2024什么时候拆除旧建筑以建造新建筑是值得的?11
24.11.2024我们新租的公寓里的暖气是如何工作的?12
28.01.2025新建筑的取暖费用,窗户很多19
21.03.2025在现有地窖上新建预制房屋,有哪些资金补助可用10

Oben