Guntamatic颗粒加热:前进流温度过高

  • Erstellt am 2018-12-22 19:03:31

Earth2018

2018-12-22 19:03:31
  • #1
大家好,
显然我的颗粒锅炉设置错误。我已经尝试了很多,也查看了很多,但还是无法解释。供回水温度超过了50度。我担心我的地砖会裂开 ;) (地暖)

这是一个10千瓦的Guntamatic。

我已经检查了以下内容:
- 模式是Eco-Ideal。应该是正确的
- 运行方式是Normal
- 试验性将设定温度调到18度。没有带来供回水温度降低的改善
- 将加热曲线从0.6调到0.5(0.6应该是合适的)
- 砂浆加热当然是关闭的
- 供回水最高温度设定为37度。所以不应该会变这么热...

附件中有一些照片:







 

wrobel

2018-12-22 19:20:46
  • #2
早上好

锅炉工作在一个缓冲器上?然后从缓冲器出来通过混合器和混合器电机?
混合器工作正常还是可能处于手动操作?

Olli
 

Earth2018

2018-12-22 19:28:00
  • #3
你好,Oli。
是的,我有一个搅拌器,至少昨天它还在工作。

在照片中可以看到搅拌器。它指向最小档。那就是说它加热量很小???还是很大?

对于你的其他问题,作为外行我有点困难,但我会尝试解释。你会明白我的意思 ;)

颗粒加热器加热一个大的蓄热罐,这个蓄热罐负责热生活用水。温暖的地暖管道就是通过这个蓄热罐 ;) 你说的锅炉是什么意思?就是那个大的蓄热罐。

我没有一个供地暖用的蓄热罐(以我的外行知识来说)。
 

wrobel

2018-12-23 00:18:16
  • #4
早上好
由于调节阀电机的位置,几乎只有回水会流入前水管。
首先需要检查调节阀电机是否正确安装在调节阀上。
你也可以按一下圆形按钮,然后一直向右转。
前水温度会下降吗?

Olli
 

Earth2018

2018-12-25 13:23:53
  • #5
所以搅拌器不动。刚才拆开看了,发现固定“按钮”的螺丝松了。我刚刚才看到还需要按压才能手动调节。我稍后再试试。

看来它想从回水那里取水(也就是调小水量),但是做不到。可能是因为部件没有装好。

我稍后再看看。
我目前住得还远,大概半小时车程……
 

Earth2018

2018-12-26 16:29:40
  • #6
当系统调节时,红色环是否应可见?还是我应该把它压进去?
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.08.2014地暖还是不地暖?20
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
07.10.2016地暖控制19
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
04.03.2018地暖设置 - 所需温度63
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
22.10.2018地板采暖与阳台门的距离19
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
26.07.2024二楼走廊区域地暖的铺设19

Oben