问题是这是否一直都是这样...
 

Mycraft

2020-11-27 10:06:47
  • #2
那么,如果你需要更大的流量,泵对于你的系统规模来说就是太弱了。
 

T_im_Norden

2020-11-27 16:47:13
  • #3

你不需要用敬语,在论坛里一般都是用“你”。
你可以调低最高温度,但是如果暖气设计得好,温度一般也不会超过50度。
你肯定从暖气安装工那里拿到了相关资料,比如散热管路长度、热负荷计算以及地暖设计的供水温度。
 

vaderle

2020-11-27 19:32:23
  • #4
我会看一下这些资料。突然有个问题冒出来了。我白天一直在观察前置温度的变化。它总是不同,这正常吗?有时候是24度,有时候是28度,还有时候是30度。还是说它应该始终保持一个固定的数值?

顺便说一下,我现在把加热曲线调到了0.2。感觉温度稍微降了一点,但我们仍然能达到大约23度的舒适温度。
 

T_im_Norden

2020-11-27 19:37:38
  • #5
是的,供回水温度会根据外部温度(加热曲线)以及是否正在加热而波动。大多数系统确实会在一定程度上超过供回水温度进行加热,并且只有当温度下降到某一特定值以下时才会重新启动,以防止频繁的开关机。这些值通常在4到7度之间。

直到你感觉到地暖的变化,可能需要24小时或更长时间。
 

Daniel-Sp

2020-11-27 19:44:56
  • #6

你不是有一台调节型热泵吗?当不需要最大功率时,它也会调节流量。流量会被调低,以在相应的室外温度下获得供暖回路的最佳温差,从而达到最佳工作点。理论上你可以在Luxtronic中将HUP的控制从自动切换到手动100%。这样你就可以看到你的液压系统能提供多少流量。但对于“日常使用”来说这样做没有意义,因为会导致效率损失。