人字形屋顶没居中——有经验吗?

  • Erstellt am 2021-08-04 12:15:17

sascha-t4-le

2021-08-06 13:05:56
  • #1
续篇:仔细看,屋架的裁剪或设计是为更陡的屋顶而做的,可以从爪子看出来,角度与檩条不符。搭建时用了过于平缓的角度,导致脚檩条滑开,不再适合外墙,所以,他们采取了快速处理,将左侧的檩条往里推,结果如大家所见。
 

Hangman

2021-08-06 14:22:23
  • #2


哎呀,你完全正确!这不是疏忽,而是明显对一个设计错误的屋顶的刻意掩盖。真是厚颜无耻。

这就是粗制滥造,几乎等同于欺诈。我不想激起你们的情绪,但我会非常严厉地采取行动(鉴定专家,证据保全,设定期限,拒绝验收/付款,拆除等)。不一定是为了执行,而是为了a) 以防万一,b) 约束总承包商。显然这个人不可靠——谁知道他还会搞砸什么。
 

Snowy36

2021-08-06 15:03:15
  • #3
呃,是的,但请提前明确可能的后果:[der GU könnte den Stift fallen lassen ab sofort]

你那时会怎么办?
 

Wassermann

2021-08-07 14:17:48
  • #4


现在确实要看是邻镇的木工厂,经理休假了,现在正在严厉批评他的学徒,还是整个木工厂都是这样工作的。

不过这里不幸的是,应该是后者 ☹️
 

Patricck

2021-08-07 18:12:45
  • #5
幸好人们是在屋顶完工后才注意到这个问题?
从上面两个砖块的位置可以看出它是错开的?
 

PetraRo

2021-08-09 16:26:00
  • #6
我也不知道怎么会没被发现。或者说,我有点猜测……最初的计划是拆掉旧屋顶,砌起膝墙,然后把带有两个(错位)天窗的新屋顶搭上去。但天气不允许,几乎天天下雨。所以他们先拆掉了一半的屋顶,砌起膝墙,浇筑环梁……然后第二半部分也是这样……接着砌起山墙……屋顶工人一直在帐篷下工作,施工图纸似乎也不明确(执行公司的说法)。如果在这种情况下还有缺乏监管,可能很容易出问题。这至少是我们的评估和担忧。

我们一定会请鉴定人检查屋顶。我们必须知道移位是否结构上可靠,以及其余的屋顶工程是否合格或也存在缺陷……遗憾的是,我们已经不再信任了。
 

类似主题
25.05.2015排气罩/屋顶或墙壁14
03.03.2015用厨房纸/卫生纸隔热屋顶12
24.05.2015KfW 55 木屋 - U 值:墙体 0.18 - 屋顶 0.1617
05.05.2016屋顶隔热:片状物、板材或羊毛17
07.03.2020顶楼的儿童房间开放至屋顶25
20.09.2016墙壁延伸到屋顶之外?!43
10.03.2017屋顶设计 / 有两个完整楼层时必须使用第二层23
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
12.09.2017屋顶建得太平 - 建筑公司不承认缺陷12
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
20.04.2018屋顶覆盖着假瓦 - 房屋已验收。12
29.10.2018屋顶,平屋顶,人字屋顶,单坡屋顶——每种费用多少?22
25.03.2019屋顶突然变得太小,无法用于受控住宅通风!54
02.07.2019椽子与外墙或屋顶的距离16
27.08.2019建筑图纸规定膝墙是不允许的16
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
07.12.2019屋顶工因屋顶缺陷提供的银行担保16
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
01.09.2020带有1米矮墙的建筑计划仍然是现代的吗?16
20.10.2021六十年代房屋翻新:专家建议值得怀疑?92