大家好,我有一个与主题相关的问题,也许可以省去开一个新帖:
根据鉴定,我们的土壤也类似,给我们提出了以下三种方案:
1. 挖掘基础标高以下50厘米,夯实底面并铺设GRK 3纤维布,至少0.5米的土壤垫层(防冻的矿物混合物),然后铺设清洁层。为防冻设置1米深的防冻墙。
2. 挖掘基础标高以下1米,使用至少1米厚的土壤垫层。这样可以省去防冻墙。
3. 在粘土中使用条形基础(约1.2米深)进行承重,由于深度较大,无需防冻保护。

现在我想知道哪种方案最合理。我们联系的第一位土建工程师选择了第一种方案进行报价。开挖后的土壤是否可再利用需在开工后评估,因为两次钻孔显示成分不同(一次是砾石和沙子,然后是粘土;另一次是在表土下直接是粘土)。根据土壤鉴定人员,粘土可以用石灰进行“改良”。

据我目前所了解,防冻墙比较简单,因此成本不高:它不承重,只是作为地下板下方区域的隔热层(使用XPS 保温)。我想问的是:是选用防冻墙还是较厚的垫层更合适?

非常感谢大家的回复!如果不希望“抢占”这个帖子,请告知 :)
 

Cronos86

2022-06-24 10:58:00
  • #2
早上好,Toxickill,

虽然现在不清楚具体的地基结构,但我认为方案3最不合理,因为条形基础比防冻裙板要贵得多,而且仍然需要进行一定的土壤更换(土壤表层剥离后再用材料回填)。

对于其他两个方案,无法一概而论,因为各地材料费用和处理费用不同。重要的是要确认土方是否可以留在你的地块上,还是必须运走。土方量不可小觑(约100平方米面积,开挖50厘米土方,相当于50立方米土,大约100吨,约需4到5辆卡车)。如果开挖深度为1米,土方量将相应翻倍。之前需要进行废弃物法分析,否则没有垃圾场(或类似场所)会接收这些土壤。如果材料可以保留,问题基本上就解决了。

一般来说,带防冻垫层的基础更简单,因为可以一口气完成。防冻裙板方案需要在垫层完成后用小挖掘机挖出裙板沟槽。而且在方案2中,1.0米厚的垫层在基础上提供了额外的安全保障(1.0米碎石 > 0.5米碎石)。

所以我首先会考虑:

1. 0.5米和1.0米开挖深度的土方如何处理
2. 防冻材料的费用(2吨约等于1立方米)
3. 防冻裙板的费用

然后比较两种方案。施工量我暂且不考虑(方案2需要更多挖掘和铺设,方案1有防冻裙板)。

希望这对你有所帮助。

此致敬礼

附言:我认为方案1由于有防冻裙板,无需使用防冻材料。
 

Tolentino

2022-06-24 11:18:42
  • #3
有点久远的问题了,但这是一个很好的帖子,很好地总结了最重要的因素!不过我的土建工程师算的是1.5吨/立方米,不是2。
 

Cronos86

2022-06-24 13:28:10
  • #4
早上好,
答案是针对星期天的问题的,离那也没多久 ;)

在运走粘土土壤时,至少应计算每立方米2吨。这当然也取决于含水量。干燥的土壤稍轻,湿的明显更重。

碎石当然又要看原始岩石种类。玄武岩大约是每立方米2吨,回收材料则接近1.5吨(但这里也有一些区别)。我一般计算碎石时用每立方米2吨,因为这样计算比较容易,而且碎石还必须经过高密实度的填筑。
 

toxickill

2022-12-03 11:47:09
  • #5
:首先,作为文字发言,非常感谢你的回复!目前已经开始了基建工程,基建施工队(“只”负责挖掘、压实和铺设管线,但不浇筑混凝土底板)想使用58厘米厚的土垫层。背景是:由于保温层和地板底板需要37厘米,清理层约为5厘米,因此冻土深度应在土垫层下方1米处。在地板底板周围,他计划用1米宽、1米深的防冻碎石填充(即一种由砾石组成的防冻裙)。他认为,这样既符合50厘米土垫层和从地面至地势面1米的静力学要求,又是成本最低的实施方案。他也能做1米厚的土垫层,但由于成本原因不推荐。土质较为粘土,并且靠近一条古老的可能曾经穿过该地块的小溪。你认为这个建议是否可行?我也会在周一联系地质检测专家征求意见,但非常感谢你的看法和建议!
 

Cronos86

2022-12-03 12:30:48
  • #6
你好,
关于抗冻性,只要地基板以后与地面齐平,这种做法听起来不错。

你在第一条回复中提到了作为静态要求的70厘米。请核查地质报告!最后必须对碎石垫层进行压实检测。
冲积粘土可能会相当麻烦,尤其是在当前的天气条件下。

水分会使土壤变软变泥泞,霜冻也不好。

整体上需要迅速施工。挖掘后立即铺一层碎石。第一层大约20厘米只需静态压实(压紧)。如果立刻振动,粘土会反应变软。
施工坑不应通行,包括微型挖掘机,除非碎石垫层已完全铺设。

我不了解地质报告,因此最好观察暴露出的粘土基础土壤状况。如果太软、泥泞或水饱和,则最好请专业人员处理,并在下面加厚10厘米垫层。

祝你成功!
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
07.09.2015距底板的最小距离?11
15.08.2016土木工程师反对结构工程师27
05.08.2016让地板板在冬天放着15
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
20.02.2017底板的尺寸不匹配25
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
19.08.2017基板上的水12
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
24.03.2018压实约25厘米的碎石层 - 经验11
20.04.2020Z0材料可以不压实直接堆放吗?11
06.12.2023建筑地基调查的解释25
13.12.2023地界上的碎石垫层——是否需要批准?19

Oben