地暖供水温度冷却功能

  • Erstellt am 2023-10-27 12:54:35

jx7

2023-10-27 12:54:35
  • #1
当你们想用地暖作为制冷时,你们将预热水温度设置为多少?(我们有带有被动和主动制冷功能的地热热泵)。你们使用固定温度还是根据外部温度变化的温度曲线?
 

KarstenausNRW

2023-10-27 13:08:12
  • #2
制造商推荐空气源热泵制冷功能的供水温度约为20°C。在空气温度为25°C,相对湿度为70%的情况下,露点温度为19°C。室内平均相对湿度为50-55%,因此不会低于露点温度。

按照EN 814 T1 - T3和DIN 1946标准,相对湿度上限应为65%。

通过地板辐射制冷是一种温和调节系统的一部分,该系统得益于现今出色的隔热性能得以应用。最佳的保温效果和配合制冷附加功能的地板采暖确保了系统的正常运行。在使用辐射冷却系统时,限制表面温度或供水温度以防止结露非常重要。一个方法是设定供水温度的最低温度。地板采暖系统的最低供水温度不应低于18°C。实际住宅制冷运行中,供水温度通常为18-20°C,回水温度为21-23°C。

另外还有露点监测器的主题——你们安装过吗?这样你可以更“主动”地控制温度。
 

jx7

2023-10-27 13:30:05
  • #3

谢谢你的回复!

1) 在我的手册中,有一幅图显示了8°的供水温度,见图。(这是一台Ecoforest Ecogeo Compact C3 3-12KW HTR EH)

2) 对于不可低于的19°露点温度,关键是供水温度还是地板温度?换句话说:只要地板温度 >19°,供水温度可以低于19°吗?

3) 当露点被低于时,我能从地板上看到吗?

4) 关于露点监控器,我在手册中找到了以下内容,见图
 

KarstenausNRW

2023-10-27 13:54:12
  • #4

夏季高温时从冰箱里拿出一瓶啤酒,你就会明白地面上和地面内部发生了什么。

首先是地温,因为来自室内空气的湿气会在地面上或地面内部积聚。但最终两者差别不大,因为地温会接近供回水温度。

不能。这就像老房子一样,你也只是等到发霉或地下室墙上的抹灰层开始脱落时才会看到湿墙。

我不清楚。这些合适的传感器安装了吗?测量地点在哪里——仅在供回水管还是正确地在水泥地层内?安装了多少个传感器?
我了解的务实应用是在其他不便提及的讨论组(Geisha讨论)中,没有用户让供回水温度低于18度。实际运行温度一般为18-20度,且未出现冷凝问题。但很多用户抱怨空气“令人不舒服”,因为室内虽然被冷却,但湿度(相对湿度)明显升高,可以说像一个凉爽的桑拿房。除非使用空调,否则无法除湿。

我本人夏天曾保持20度运行,但很快停止了冷却,因为今年夏天并不真正存在,不值得开启冷却。光伏发电的电力是充足的,但我家都是木地板,不想降得更低。
没有安装露点监测器。
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
31.10.2013带制冷功能的地热采暖 - 可调节吗?21
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
24.07.2017地板“某种自然材料”;用于地暖28
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
09.10.2020空气-水热泵的制冷功能加价?22
31.12.2020Danfoss地暖太热15
10.04.2022地暖上的实木地板101
18.11.2014地板采暖还是“普通”采暖 - 哪个更便宜?11
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48
08.12.2023地暖解释 - 法律规定13

Oben