地板板绝缘“是!”还是“否!”

  • Erstellt am 2011-10-17 10:34:45

katinka

2011-10-17 10:34:45
  • #1
大家好,

我们预计将在2012年春季建造一座约140平方米的独栋住宅(Kfw 70;地暖远程供热):外部尺寸为9米 x 11.20米。

目前我们在考虑是否需要对地坪板进行隔热。你们认为怎么样?这样做合适吗?这种隔热大概多少钱?
你们对此有什么建议吗?

谢谢,来自莱茵兰的问候,
Katinka
 

Bauexperte

2011-10-17 12:39:30
  • #2
你好 Katinka,

这个问题相当于一个“Jehovah 主题”。为了让你感受到通过额外保温所节省的能量:

例如我们铺设的地板板(内部保温)通常的 U 值为 0.26。向下的传输热损失约为:
[U-Wert] * 5 [Liter Heizöl pro m² und Jahr] = 每平方米每年 1.3 升燃油(或等效量)。1 升燃油约产生 10 千瓦时热量。

在地板板下方加 10 厘米保温层,U 值改善到 0.18。相当于节省:
(0.26-0.18)*5 = 每平方米每年 0.4 升燃油。
假设面积为 140 平方米,则约为 0.4*0.60 分*140 = € 34.00/年。

在地板板下方加 20 厘米保温层,U 值改善到 0.12。相当于节省:
(0.26-0.12)*5 = 每平方米每年 0.7 升燃油。
假设面积为 140 平方米,则约为 0.7*0.60 分*140 = € 59.00/年。

以上是理论。根据保温材料的不同,10 厘米额外保温的额外成本很快达到或超过 3,500 欧元。我个人认为,在地板板下增加额外保温从经济角度看是不合理的(至今我也没有收到过可验证的说法,说明多年后地板板下的保温材料会发生什么变化);特别是当采用可再生能源时更不合理。但是还有意识形态方面:环境、气候、资源保护,未来能源价格(天然气和燃油)飞涨;最终能源载体将是电,这些均完全取决于个人对该主题的态度——有时影响较大,有时较小。

此致
敬礼
 

katinka

2011-10-17 13:00:04
  • #3
谢谢您的回复,Bauexperte!

一般来说情况如何?地板板下方或上方是否有安装某种隔热层?
如果有,是怎样的呢?

此致
Katinka
 

Bauexperte

2011-10-18 11:15:42
  • #4
你好 Katinka,


嗯,我本来希望这里会有其他用户/版主回复

地板板的基础(25 - 30 厘米)取决于结构计算结果以及地质勘察的综合情况。通常会建造条形基础。在地板板下方——如果需要——会铺设一层带有膜覆盖的防毛细管砾石层;基础接地装置是必须的。

在地板板上方——如果是住宅楼层——会铺设带有必要保温层和防踩踏噪音层的浮动找平层。地下室房间——除地下室入口区外——仅铺设没有保温材料的混凝土找平层。

此致敬礼
 

perlenmann

2011-10-18 11:33:25
  • #5

好吧,

用我的数字来说:
地板板厚25-30厘米(我现在不记得确切数字),
然后是8厘米的隔热层,
地暖将被8厘米厚的水泥砂浆覆盖。
楼上隔热层只有6厘米。
 

katinka

2011-10-19 09:47:19
  • #6
感谢您的回复。

不过我仍然不确定是否有必要做隔热。毕竟房子建成后就无法接触地基板了。我也读到过由于地基板没做隔热而导致的热桥出现霉菌的问题。如果不做地基板隔热,我现在有点担心房子会长霉。

如果我理解没错的话,从节能角度来看这项投资并不划算。那么地基板隔热到底有什么好处呢?

谢谢,祝好
Katinka
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
21.03.2015外墙砌筑/保温材料报价20
10.04.2016泡沫玻璃碎石 是/否?37
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
11.01.2019淋浴间的地暖?14
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
16.01.2018找平层开口的扩展。这个找平层会破裂吗?23
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben