壁炉炉具,独立于室内空气

  • Erstellt am 2011-12-02 13:56:30

tecker2010

2015-08-15 20:11:43
  • #1
我们也正处于这个主题(壁炉,受控生活空间通风)以及准备和信息收集的过程中。



例如,这一点我们并不清楚。我们实际上并不想在家中安装压力开关。能否一概而论,受控生活空间通风(无论是中央还是分散式)+壁炉(无论是依赖室内空气还是独立)=>需要压力开关?我们原以为这主要取决于油烟机,因为油烟机通常会抽走大约600-800立方厘米/小时的空气,而我们将在这里选择一个循环油烟机(且壁炉依赖室内空气),因此我们认为不需要压力开关。

我愿意接受解释,因为我在这个领域自然只有半知半解。

对于依赖室内空气的壁炉,关于送风管也不会存在冷源问题。
 

nordanney

2015-08-15 21:23:54
  • #2
这主要取决于烟囱工。[Kontrollierte-Wohnraumlüftung] + [Kamin] 几乎总是意味着需要一个压力开关。我们这边也是这样,尽管有循环罩和认证的烟囱,我们还是需要压力开关。
 

Sebastian79

2015-08-17 20:21:40
  • #3
根据我的烟囱工师傅说,从烟囱引入新风总是有些问题——首先烟囱很贵,然后根据烟囱和烟道长度不同,通常效果也不好。

我有一根新风管,通向一个小天井——这样会有一个热桥,但说实话?我无所谓——我不会因为这个而死或者热死。必要时你也可以安装一个自动燃烧控制装置,它会关闭新风管线……

管道保温只在它穿过加热房间的时候很重要。

我们还必须有压力监测器——但我觉得没什么坏处。这样能省去寻找和购买一个DIBT认证烟囱的麻烦和费用。
 

Mischmasch

2015-12-02 23:20:01
  • #4
我们还计划安装一个带有热回收功能的中央通风系统,以及一楼带有烟囱套管新风的独立空气燃烧壁炉。

有人有过这样的经验吗?在地 cellar 除上述技术外,还安装一个用木炉加热的桑拿房?

我的想法是将木炉的排风引入同一烟囱。但很可能需要单独的排风管。因此烟囱将会贯穿三层楼那么高。另一种选择是放弃木炉,安装电桑拿。
 

Volker1980

2016-11-17 08:42:05
  • #5
亲爱的社区成员,

过去几个月我也一直在关注房屋建筑这个话题。毕竟我们在晚夏时搬进了新房。该房屋是一个Kfw 70标准的房子,配备了燃气冷凝锅炉和带有热回收功能的控制式居住通风系统。

我们也选择了安装一个壁炉。最终,在地板板下用一个200毫米的KG管道设置了燃烧空气供给管道。外墙上安装了相应的管道井。计划明年安装壁炉。

由于过去几天天气状况的影响,管道井里经常积水。水还流到了相应的进气管道里。我一开始以为是雨水流入。但当我清理干净水并在第二天再次检查时,水位又上升了。我注意到管道井的底部是敞开的。我怀疑水是从底部渗入的。

我现在想在联系建筑承包商之前,先听听专业意见,关于进气管道本身的制作情况。这个问题该如何解决?让我觉得奇怪的是,管道是没有阀门等装置直接通向外部的,当然还有积水问题。

感谢大家的反馈。

我在附件中添加了两张照片。

此致敬礼

 

AOLNCM

2016-11-17 09:11:17
  • #6
当水从下方施压时,必须用一个90°弯头将新风管从受水影响的区域向上延伸(长度不可随意,长度有限制。请询问烟囱工)。断面不得缩小(很可能必须拆除管道井)。

如果使用DN100的独立新风管,最大管长约为3米。
这些细节必须在施工前与地区烟囱清扫工协商。
 

类似主题
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
04.03.2017风门测试——壁炉是否依赖室内空气?34
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben