请求关于热泵/报价的反馈!

  • Erstellt am 2019-08-30 11:53:55

neubau2019

2019-08-30 11:53:55
  • #1
大家好,

我想听听你们对我们关于热泵的报价的反馈,也欢迎对地下水热泵的一般看法。

目前我们计划以地下水作为热源,已经收到以下报价,包含地暖的完整铺设、热泵的连接……只有两口井的钻探需要额外费用。

Wasser Wasser Wärmepumpe Ochsner GMWW 11 plus
Ochsner Trennspeicher PU800
Ochsner Frischwassermodul
230 平方米地暖含保温层
各种小零件,如室内恒温器等。

价格总计为含税30100欧元。

你们怎么看,这是个好报价吗?地下水热泵合适吗?
 

fragg

2019-08-30 12:37:01
  • #2
谷歌搜索 ringgrabenkollektor。
 

neubau2019

2019-08-30 13:07:49
  • #3
对不起,我们的土地面积不足以满足这一需求。剩下的花园面积大约只有180平方米,且部分区域不会被建筑覆盖。
 

guckuck2

2019-08-30 13:15:56
  • #4
地下水热泵是最有效的选择。

你确定这在你们那里是可以审批的吗?你知道需要钻多深吗?

这将会是什么类型的建筑?关于热水需求有什么特别之处吗?这套系统对于一个230平方米的新建独栋住宅来说有点过大了。有没有供暖负荷计算?

800升的储水罐是干什么用的?有人想把太阳能热水设备接到热泵上吗?那简直是疯狂。Ochsner关于储水罐的说明是每千瓦30升。你这应该是300升,而不是800升。并且确认这个储水罐不是也用作供暖缓冲罐。

总体来说,基于一个普通用量的独栋住宅,5000欧元对我来说太贵了。但这可能属于区域差异的范围——你们在哪里建?
 

boxandroof

2019-08-30 13:22:36
  • #5
储水罐是新鲜水站所需,可以做。但储水罐不应作为暖气循环的缓冲使用。

地下水:地下水泵可能会消耗大量电力,降低本应较高的效率(如果一切顺利)。这可以通过提升原理来避免。

热泵肯定是过大了。至少是调节型的吗?
地下水适合吗?

常见提示:
- 不要使用缓冲罐
- 地板辐射采暖计划低温(<=30°)供水,所有事项自行检查
- 独立房间控制系统在入住时最迟停用
 

neubau2019

2019-08-30 13:28:09
  • #6
我已经与 zuständigen Wasserwirtschaftsamt 联系过了,获得批准不是问题,大约需要钻12米深。我只是想知道,使用这个泵是否经济?

供暖负荷计算正在由暖通工程师进行,我还没有收到。建筑物不是 KFW 标准,将是使用36.5厚绝缘MZ-70砖块的砖石结构房屋。

你说的 €5000,- 是什么意思,或者你是怎么得出这个金额的?

我们在巴伐利亚,Landsberg 县建造。
 

类似主题
01.07.2013但独栋住宅里没有热泵吗?15
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
26.10.2020地下水热泵 - 缺点?19
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
08.05.2020热泵 + 光伏系统,带或不带储能11
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15