排气和进气一个在另一个上面?

  • Erstellt am 2016-09-07 17:07:36

Chriscross

2016-09-08 07:52:59
  • #1
我们花园里没有“塔”,而是家务室里的KBE设备。根据建筑师的说法,进气会从设备上方进入,排气则通过设备下方的墙壁排出室外。

并排安装也是可以的,也就是说排气从房间的一侧排出,进气从同一面墙的另一侧进入。但这样会占用房间空间。所以问题是,可以上下安装吗?还是会有下方排出的污浊空气被上方吸入的危险?
 

Uwe82

2016-09-08 08:26:05
  • #2
进气和排气口之间应至少相距2米,进气口距离地面也应高出2米(由于氡气的原因)。此外,还应注意主要风向,以避免在微风条件下产生短路。
 

WildThing

2016-09-08 09:17:39
  • #3
什么是“KBE”设备?新风是通过一条长的管道系统集中进入你们家政室的通风设备吗? 通常排风比新风温度高,也就是说暖空气会上升,如果你们把它们放在同一垂直线上,可能会吸入排风。
 

Bieber0815

2016-09-08 10:45:33
  • #4

我也在想这个问题……

:我一般不建议把设计安排成“上下叠放”。为了更好地理解这个问题,提供一张平面图会有帮助。我还不明白你们那里为什么不行,而成千上万个(?)其他独栋住宅却能轻松实现。
 

Chriscross

2016-09-08 11:24:25
  • #5


KBE 标注在平面图的装置上。它是一种普通的通风设备,安装在家务间的墙上,用来交换房间内的空气。



我知道,这也写在我第一条留言里。所以才有这些担心。
 

Musketier

2016-09-08 11:29:00
  • #6
Kontrolierte Belüftung und Entlüftung 也许?
 