2014年节能条例——没有太阳能的燃气锅炉?

  • Erstellt am 2015-10-21 14:05:42

Rafaelsen

2015-10-21 14:05:42
  • #1
你好。

由于2014年的节能条例将从明年开始施行,我有一些问题。

我们计划明年或后年建一栋独栋住宅,目前还在寻找合适的地块。尽管如此,我们已经开始考虑房子的设计,思考我们想要什么和不想要什么。

我们想要的是带地暖的燃气锅炉和一个带有被动热风分配到上层的取暖壁炉。

对于带热回收的机械通风换气系统,我们还不确定。因为这样会使壁炉成本增加,因为壁炉必须是独立于室内空气的。

使用时噪音如何?

会产生噪音桥吗?

能听到通风系统的声音吗?

是否可以利用通风系统从壁炉中获取暖风,再通过热回收系统将暖风分布到全屋,或者输送到需要通风的房间?

我们不想要用于热水准备的太阳能系统。

在2014年节能条例下,没有太阳能配套的燃气锅炉能通过审核吗?

此致

Rafaelsen
 

nordanney

2015-10-21 14:51:15
  • #2
关于(zentralen)通风系统,我可以分享以下经验:
- 噪音:是的,如果你站在设备旁边,否则没有
- 噪音桥:没有
- 听到通风:只有在房子内绝对安静时能听到轻微的嗡嗡声,最大档(例如我们做焗奶酪、煎鱼等)声音稍大——躺在我旁边的女儿感冒并因此打鼾,声音比通风系统大
- 烟囱:我们的烟囱是空气独立型(有认证),但我们仍需一个压力开关,这还要额外花费1千欧元左右
- 通过受控住宅通风系统分布暖空气:不行,做不到——客厅里,烟囱所在的位置是进风口,没有排风口;此外,废气被抽走直接排到室外。空气不应只是简单循环。

没有太阳能的燃气采暖我几乎无法想象,但还有其他专家肯定会发表意见。
 

Rafaelsen

2015-10-21 15:00:41
  • #3


您好。感谢您的快速回复。

一般来说,可以在客厅安装排气口吗?

通风系统有一个热交换器。暖的排气会加热冷的新风。被吸出的空气先通过热交换器,然后排到室外。我的想法是吸出壁炉加热的客厅空气,通过通风系统的热交换器加热冷的新风,然后分布到整个房子里。
 

Rafaelsen

2015-10-21 16:06:54
  • #4
是的,确实如此。空气量可能太小了。
我们无论如何都计划将被动温风分布延伸到走廊上方。
一位烟囱制造师告诉我们,被动温风分布没有问题。

但回到我们最初的问题。
没有太阳能的燃气。
必须使用燃气,因为必须有煤气炉。
而且必须有烟囱,这就需要一个烟囱。
既然烟囱必须因为炉子而存在,那么燃气大概会提供热量。
 

nordanney

2015-10-21 16:20:51
  • #5
燃气灶不需要燃气管道。我们这里没有燃气,因为缺乏兴趣,但许多人使用燃气瓶做饭。同样适用于壁炉,有一些使用燃气瓶的燃气壁炉。这样可以省去昂贵的烟囱费用。
 

Rafaelsen

2015-10-21 16:32:49
  • #6
是的。带有煤气瓶的燃气灶当然也可以。但这不考虑。或者没有烟囱的乙醇壁炉。
但那样的话,我还不如直接放一张壁炉DVD。
我们想要建房子,就是为了不必做任何妥协。
否则我们也可以去找现有的房产。那样的话,就完全不用为节能条例操心了。
 

类似主题
29.04.20102009年节能条例即使没有太阳能也适用吗?16
14.12.2012燃气供暖 + 太阳能热能15
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
22.01.2016没有太阳能热利用的燃气供暖?61
09.07.2015烟囱在砖砌结构内,而不是在前面16
13.10.2015烟囱布置 / 全景壁炉12
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
05.01.2016烟囱画错了16
24.04.2016KFW70 配备燃气冷凝炉 + 太阳能热水 + 烟囱10
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
05.01.2020燃气供暖 + 光伏系统可无需证明15
16.06.2023温暖夏季的通风系统47
18.08.2023通风系统真的将潮湿的外部空气泵入室内吗?13

Oben