空气源水地热泵的电力消耗

  • Erstellt am 2018-11-20 16:31:43

Albbino

2018-11-20 16:31:43
  • #1
你好。

我的热泵电力消耗让我感到相当高。我已经走访了多个相关部门。建筑师、暖通工程师、能源顾问、结构设计事务所,但我总觉得他们或多或少都没什么头绪。

我可以给你们提供一些关键数据,我知道这里很难给出一个统一的结论。但应该有一个大致的参考值。

那么先说说电力消耗。去年供暖和热水用了10,000千瓦时电。前几年则是7,000到9,000千瓦时。

- 我们的房屋有180平方米的采暖居住面积。

- 我们居住在海拔900米的地方(这里气温较低,虽然去年冬天没有比以前几年更冷)。

- 我们使用的是Weißhaupt品牌的空气-水热泵,标称功率9千瓦。
全屋采用地板采暖。
浴室里还有两个红外线暖气,因为地暖面积不够。它们冬天每天加热大约1小时,早上30分钟,晚上30分钟。

6口之家。

能源性能证书上显示

终端能源需求33千瓦时
一次能源需求70千瓦时

其中建筑使用面积标为222平方米。

我不确定还需要哪些信息,如果需要可以随时问。
电力消耗在我看来实在是太高了。
 

Bookstar

2018-11-20 20:22:42
  • #2
这是一百欧元每月仅用于供暖的电费。呼。这个不合适。检查一下加热棒是否在工作,你可以在设备上读取。我几乎怀疑就是这个原因。

你大概需要大约一半。
 

Albbino

2018-11-20 23:06:37
  • #3
嗨。是的,确切地说,我们的预付款现在从218欧元提高到228欧元。每年我都会重新提起这个问题,并且总是被告知这是正常的。最近一次是当地的能源顾问告诉我的。
不,发热棒没有启动。
 

Der-w

2018-11-21 06:43:08
  • #4
你家冬天的温度大概是多少?
供暖曲线是怎么设置的?
 

Albbino

2018-11-21 06:47:06
  • #5
我们设置了21到22度。

我不知道采暖曲线。 不知道它是如何设置的,也不知道如何读取。
 

HilfeHilfe

2018-11-21 07:22:55
  • #6
所以我们有两个住宅单元,总共220平方米,消耗大约5500-6000,且已经经历了严冬。我们楼上还有热水集热器。我们的公寓实际上只加热约40平方米的客厅和浴室。其余部分保持凉爽,因为是睡觉用的地方。
 

类似主题
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
04.03.2022私人购买/出售热泵117
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
21.12.2023热泵的能耗65