电气规划 - 多少个插座才够用?

  • Erstellt am 2017-08-27 22:40:59

Mycraft

2017-09-15 05:23:19
  • #1
答案一如既往地典型……就像是:让我们把它胡乱完成,之后就看不到任何问题了
 

Bau-Schmidt

2017-09-15 08:44:54
  • #2
是的,清洁工做得很好。
 

DNL

2017-09-15 09:22:40
  • #3
波纹管里有电线吗?为什么会这样?
有些线路需要保护,不能直接铺设,并且需要能够拉入新的电缆。
我无法想象波纹管会被挤压。这违背了管道的用途。

遗憾的是,电工甚至没有表现出愿意共同审视这个问题的态度。
因此,我会找一个能够正式评估的人。也许你的朋友可以把这个写下来。
现在不要被时间表压得太紧。宁愿接受延误,也要确保做到合理。
 

305er

2017-09-15 10:38:35
  • #4
嗨,我现在在工地上,电工,准确来说,是那个技师刚刚说这样没问题,波纹管内的电缆(卫星电缆)没有被夹住。
他还说,他可以把钉子稍微拔出来一点。
只是麻烦的是,结实的管子还是被压扁了,无法恢复原状。
他还说,他们最后会再测量一下。
而且在这么长的路线上,反正也拉不动电缆了。
 

Mycraft

2017-09-15 13:16:25
  • #5
是的,那么他们虽然自称遵循DIN标准,但实际上并没有按照DIN工作。媒体电缆,也就是卫星、电电话、局域网,无论线路多长,都应该在保护管中可更换地敷设。

管道中的钉板夹也显示出所谓的“最佳”质量。

关于卷帘电机的电缆不再更换,他确实说得对,而且NYY电缆也可以被压扁。

但其余部分是垃圾……
 

stefanc84

2017-09-15 18:05:51
  • #6
呼,我可不敢写这么直白的邮件,毕竟大家都想保持一种还算不错的关系,也希望手艺人有一定的积极性——不过,也许只有这样才会被认真对待。

我觉得一切应该都能顺利进行,但在我看来,干净利落的工作本该是另一种样子,而且我会想把一些线缆再换一遍。
尤其是涉及数据线路的时候,大多数电工并不太明白这些线路有多敏感。如果有机会,最好自己动手——而且自己能做得更好。
 

类似主题
30.07.2015物业上的旧电线11
09.08.2015洗手盆与排水管连接问题16
18.11.2016电工账单过了2.5年后 - 我的权利是什么?18
12.05.2017提前支付给电工合法吗?23
15.10.2017管道中进气的加热16
13.11.2017自助施工 - 多功能住宅入口处的电缆10
20.09.2018物业上的线路建设 - 经验?14
01.08.2019与电工的麻烦 / 容差范围?!42
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
23.03.2020建筑法:电工拒绝继续工作78
13.08.2020带有重要市政管线的道路地块评估10
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
25.03.2021将管道从房屋引入车库14
02.04.2021停车场照明灯和插座应使用哪种电缆?21
11.04.2021不同供应线路的交叉线路12
24.07.2021拆除前管道切断 -> 成本/经验?15
13.11.2021附属公寓的要求,线路,电表等。13
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22

Oben