耐火砖外墙中的缺陷伸缩缝

  • Erstellt am 2019-12-08 23:51:55

HilfeHilfe

2019-12-10 18:49:40
  • #1

是的,我发帖还是一直排在前面。
 

11ant

2019-12-10 22:42:37
  • #2
你真的还没有发现,即使有六千个帖子,你也不需要写空帖(我认为出于网络礼仪也不应该)只是为了订阅相关的主题???? “14米处的伸缩缝”是一个误解:建议在长度超过14米时设置伸缩缝,意思是:如果一个构件的长度超过14米,应该在合适的位置设置伸缩缝;这并不意味着必须在从某一端算起的十四米处的自由段落设置伸缩缝! 你说的受损缝隙是什么意思?关于因剪切和收缩而设置的伸缩缝,呈锯齿状其实是没害的。因此,在构件连接处——这是一个非常合适的位置——没有必要打断结构的节奏。“模糊的”伸缩缝隐蔽地集成在缝隙模式中,所以这不算施工上的错误。只有当半吊子“专家”们开始评头论足时才会出现麻烦。
 

Otus11

2019-12-10 23:06:36
  • #3


胡说。
见上文#6,即砖工业本身的引用:
“为了避免饰面壳中的强制应力导致的裂缝,所有与后墙连接的预制过梁必须通过设置垂直伸缩缝与邻接的砌体分开(见图17),因为双壳外墙的两个壳体的变形性质完全不同。承重的内壳根据所用砌块会发生徐变和收缩变形,而饰面壳则必须考虑热湿度引起的长度变化。”
 

11ant

2019-12-10 23:30:33
  • #4

这根本不是奶酪
“垂直”并不一定意味着“竖直”——而是指这里强调的是垂直方向的缝隙,而非水平方向;见:“长度”变化,而非“高度”变化。规范释义是一个独特的领域。可以看出,有些规范文本和施工建议的阅读者缺乏对所涉及内容的想象力。
 

Dr Hix

2019-12-11 05:35:20
  • #5
搜索引擎:“垂直伸长缝 蛇形”
 

Otus11

2019-12-11 05:52:10
  • #6

只是,我们这里讨论的不是“如何”蜿蜒,而是是否要分开,也就是分开梁两侧的问题……
 