क्यों?!
मैं इसे केवल ध्यान देने वाला थ्रेड के रूप में बड़ी संख्या में दिखाना चाहता हूँ। मुझे यह एक दिलचस्प विषय लगता है।
क्या आपको सच में छह हजार पोस्टों में अभी तक पता नहीं चला कि आपको उस थ्रेड को सब्सक्राइब करने के लिए खाली पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है (और मेरी राय में नेटिकेट के अनुसार नहीं करनी चाहिए)? ? ? ? ?
14 मीटर पर ऊपर की ओर डीलनग्सफ्यूगे की कमी के बारे में मैंने पहले ही निरीक्षण के समय शिकायत की थी
14 मीटर पर डीलनग्सफ्यूगे एक गलतफहमी है: 14 मीटर से ऊपर की लंबाई पर डीलनग्सफ्यूगे लगाने का सुझाव है कि यदि किसी निर्माण भाग की लंबाई 14 मीटर से अधिक है, तो उसे
किसी उपयुक्त स्थान पर डीलनग्सफ्यूगे से विभाजित किया जाना चाहिए; इसका यह
मतलब नहीं है कि इसे
कहीं भी खुले क्षेत्र में उस डीलनग्सफ्यूगे से विभाजित करना चाहिए जो किसी एक सिरे से देखने पर चौदह मीटर के बिंदु पर हो!
इस समय केवल कोने पर सामने टूटे हुए, मेन्डर करने वाले फ्यूगे को अलग किया गया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक स्टुर्ज के आरंभ में भी एक विभाजन आवश्यक है।
आप इस टूटे हुए फ्यूगे से क्या मतलब रखते हैं? - एक डीलनग्सफ्यूगे जो शब और श्वुंड के कारण होती है, उसमें दाँतेदार रूप से चलने से कोई हानि नहीं होती। इस दृष्टि से किसी निर्माण भाग के संक्रमण पर - जो स्वयं एक उपयुक्त स्थान होता है - संघटन के पैटर्न को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। डीलनग्सफ्यूगे का फ्यूगे पैटर्न में सावधानीपूर्वक घुल मिल जाना उचित निर्माण कार्य में कोई गलती नहीं है। लेकिन यह गंभीर हो जाता है जब नौबतकलज्ञ अर्धज्ञ "न्यायालय विशेषज्ञ" बन जाते हैं।