Snowy36

2020-03-15 23:17:04
  • #1
对我来说,问“受控室内通风系统有什么用”的问题,就像问:“为什么要用洗衣机……我也可以不洗衣服,这样更便宜。”

是的,确实如此,受控室内通风系统可能不会带来经济节约,但总有新鲜空气真是太好了。

如果因为成本原因中央系统不可行,那我也只会在浴室安装……

对于卧室的持续运行来说,这些设备对我来说太吵了。
 

ms-t-89

2020-03-16 22:37:07
  • #2
我们有意识地选择了中央控制的居室通风系统,我工作,我妻子在读书,我们白天几乎不在家,手动通风我根本做不到。它比其他方案多花了我们1.4万欧元,考虑决策时我根本没考虑回本问题。实际上我不得不放弃了其他东西(以后也可以顺利建造),但我们觉得这是值得的。

对于控制居室通风系统,我的标准不是回本或其他,而是我能从中获得什么,而我获得的相当多……

我也和有这系统的业主交流过。他们很高兴拥有它,所有这些年建房时放弃装它的人现在都很后悔。
 

Bookstar

2020-03-16 22:40:08
  • #3
仅限集中式控制通风系统,否则最好除了浴室排气外什么都不装。
 

Erik1990

2020-04-09 20:45:24
  • #4
为什么只有中央式?如果我在浴室、储藏室、杂物间安装一个分散式通风系统,而其他房间采用通风,这样应该也可以吧?从成本角度来看,这可能同样合理?
 

11ant

2020-04-09 21:58:28
  • #5
如果决定采用“受控居室通风”,那么“中央式还是分散式”是一个关于“网络拓扑”层面的原则性问题,可以类比于计算机领域中独立电脑与客户端/服务器解决方案之间的选择。我们之前已经讨论过这个原则性问题,见: 选择分散式受控居室通风,仅仅是为了根据房间分别决定是否采用受控通风,例如按照“我们只给那些很可能因通风不足而产生霉菌的房间安装”,我认为这是对该技术的误解。受控居室通风不是防霉系统,而是一种通风技术。我认为仅针对“高风险房间”选择性使用是错误的。 因此,我建议统一地选择支持或不支持。分散式方案并不是为了让你可以按房间自由省略(抱着“少于三分之二的房间采用,整体成本应该更低”的天真想法),而是一种原则性问题:单独房间方案就像“单一岗位方案”,每个独立单元都必须单独设计,不与其他单元联网,无法共享容量,并且每个单元都需要完整的组件——相较中央系统的优势同样是缺少联网(这一点反而是优势,因为中央系统需要在不同房间间铺设管道网络)。
 

Tassimat

2020-04-10 23:32:38
  • #6
分散式我觉得是权宜之计。我测试过系统,觉得它们在切换时特别吵,令人烦躁。完全不能接受。不知道怎么能带着这种声音睡觉。宁愿没有控制的住宅通风系统,也不愿分散式。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
10.11.2022隔热阁楼的通风23
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
13.02.2017新建筑中的通风(中央式与分散式),噪音干扰69
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
18.03.2019是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房57
11.05.2020在没有受控居住通风的情况下正确的通风行为19
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60

Oben