大家好,

我刚加入这个论坛,今天因为我们盖房子的事情有点着急。
我们正在建一栋带有建筑师和分包各工种的一层独栋平房。
地基板和砖墙由同一家公司施工。
今天第一排外墙砖已经铺设在地基板上了。
结果发现,客用卫生间的三个排水管(洗手盆、马桶、淋浴)都向左偏了70厘米。马桶和洗手盆的排水管现在位于走廊,淋浴的排水口正好在卫生间门前。建筑师说这没什么大问题。对于洗手盆和马桶的管道,他们打算切开地基板并在里面将管道移到正确的位置(在板内)。淋浴的管道有其他解决方案。建筑师说这对结构没有影响。
需要说明的是,我们没有条形基础,而是25厘米泡沫玻璃碎石的地基,上面铺设25厘米承重底板,使用WU(防水)混凝土。
我还支付了建筑师第八阶段(施工监理)的费用,但还是发生了这种情况,真是不能接受。他说他检查的时候,地基板上那部分还没有模板板,所以没法测量。但其他部分他之前都测量了。
我现在应该怎么做?这真的没有问题吗?我有什么权利,应该注意什么以避免程序上的错误?是否要提出缺陷通知?需要做记录?要求新的结构计算?我必须接受这样的状况吗?为什么要做25厘米厚的钢筋混凝土底板,如果能够随意挖开这么严重的问题呢?

此致敬礼
Heiko
 

Obstlerbaum

2018-11-06 08:17:45
  • #2
睡觉虫警报。你以后会和这位先生有很多乐趣的……
 

apokolok

2018-11-06 09:56:52
  • #3
嗯,当然有点烦人,但我不觉得这有多大问题。[Wegen bisschen Rohre umlegen brauchst doch keine neue Statik.] 为什么建筑师要独自承担全部责任呢?如果图纸是正确的,那首先是钢筋工或者其他铺管的人马虎了。 当然建筑师应该发现,但这也有可能发生。
 

Mottenhausen

2018-11-06 10:08:13
  • #4
以后地板结构里还能铺设吗?那里有什么计划?因此,板材可能不必开凿得那么深。

否则,浴室地板也可以根据计划的管道厚度(木结构)提高7-10厘米,从而创建一个“地下连接层”。缺点是进入浴室时会有一个台阶。由于管道从走廊出来,这也不太好,因为这主要还是100管道的马桶管道。也就是说,可能需要用切割工具将100管道降到已有的50管道?这将是一个应急方案。
 

Domski

2018-11-06 10:43:12
  • #5
:你不会是认真的吧,居然会考虑在新建筑中搞这种东西?即使是在旧房翻新中,我也只会把这两种建议当作绝对的应急方案……
 

Mottenhausen

2018-11-06 10:49:02
  • #6
替代方案?新的结构静力学报告,澄清责任的法律纠纷,一份又一份的报告以及2025年继续施工...

我理解TE不想用一个深度为10厘米的通道切割25厘米厚的带钢筋混凝土基础板。
 

类似主题
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
18.02.2013建筑师的费用明细 - 现实吗?20
18.05.2016我们建筑师的第一份草图... 请给出您的意见27
20.08.2016底板与条形基础15
06.10.2016底板有缺陷?22
27.03.2017地基板的回填25
05.04.2018地板上的水,原因和泄漏不明24
24.08.2018地板板下保温的报价评估17
01.02.2019步入式淋浴,请提供建议27
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
04.01.2022建筑师,依据HOAI 2013合同——拒绝提供服务36
17.04.2024墙体未平整地立在基础板上,或突出了2厘米26
02.04.2020建筑师费用?你们支付了多少?正常价格是多少?35
04.01.2023没有结构静力报告的2米高挡土墙?10
28.04.2024螺旋基础作为地板板的经济替代方案?24
29.10.2021浴室规划 - 步入式淋浴的防溅墙够长吗?14
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
27.12.2021底板基座高度测量17
09.10.2022暖气,这里出了点问题。走廊总是22度。。27
18.06.2023双车库报价 6x9 米 / 地基 + 地面板24

Oben