由于排水管道布置错误,切割地板板

  • Erstellt am 2018-11-05 19:13:18

Bauling2018

2018-11-07 18:44:01
  • #1
所以这里是解决方案:

建筑公司在板子上钻了两个核心孔,并安装了管道。从外面挖了一个洞,在碎石下方铺设了一根通向核心孔的管道。这个过程做了两次。这是为了厕所和洗手盆。淋浴间我们做一个侧排水口,我们已经预留了40厘米,剩下的30厘米他们会稍微挖掉一些混凝土,不切割钢筋,剩余的部分会隐藏在地板上的6厘米隔热层中。
 

Caspar2020

2018-11-07 18:57:01
  • #2


并且希望密封得很好……
 

Bauling2018

2018-11-07 19:04:52
  • #3
你觉得哪里需要密封?板下面有25厘米的玻璃泡沫碎石 -> 阻断毛细作用。原来的管道也没有特别向混凝土方向密封,
 