带地暖的水泥找平层不再干燥?!

  • Erstellt am 2017-12-14 09:00:50

Knallkörper

2017-12-15 08:28:18
  • #1
我通过天气也看不到问题。不过你们必须比一天两次频繁通风,而且屋内必须保持适当的温度,大约25度左右。干燥机晚上效果很好,即使只有5到10升水份。你们的干燥时间是完全正常的。现在可能已经晚了给好的建议,毕竟从现在到大约一月中旬建筑上几乎不会有什么进展。正如之前所说,你们的时间表太紧了。在这种情况下本应使用快干砂浆。它在2到3周内即可铺设完成,还带有其他优点。
 

readytorumble

2017-12-15 10:36:31
  • #2
我也这么认为。供暖并且明显更频繁地通风。每隔3小时在屋里彻底通风5-10分钟。如果你们只在早晚通风,也就是说整天不通风,干得很慢是很明显的。这不是天气的错。
 

KlaRa

2017-12-19 16:32:36
  • #3
你好,Cara。
到目前为止,关于这个主题发表的所有评论都有其合理性。
不过我们不知道CM测量是如何进行的。
你有没有关于称量(克)、从压力表读取的压力(巴)以及样品从找平层哪个深度取出的信息?
但这些现在会花费我们太多时间来查明可能的原因。
请按照以下步骤操作:
我们需要两个湿度计和一个温度计!
一个挂(或放)在房间里,另一个放在找平层的某处。最后一个湿度计我们用一块约50厘米×50厘米较厚的PE塑料薄膜包裹起来,并用结实的胶带将塑料膜边缘粘贴在找平层表面。
现在我们面前有一块方形的塑料膜,塑料膜中间放着第二个湿度计。
大约24小时后,我们记录第一个湿度计的读数并测量室温。
检查塑料膜下是否形成了凝结水。
如果有,那么不需要继续进行后续步骤,因为找平层仍是湿的(而非潮湿)。
如果没有水滴形成,则读取包裹湿度计的显示值!
如果值超过70%到75%的相对湿度,则找平层存在过高的残余水分。
根据建筑干燥机每天排出的水量(如果该设备基于冷凝原理工作),也可以大致判断是否接近目标。
请明天或后天告诉我们情况如何!
------------------------------------
问候:KlaRa
 

类似主题
02.01.2014建筑干燥机——必须的吗?49
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
06.12.2017接收建筑后使用除湿机是否合理,还是只开窗通风就够了?17
22.07.2019排水管不在找平层下面37
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
12.09.2022找平层后因通风不足导致的潮湿墙面39
12.01.2025调低地暖时有浓烈气味20
28.07.2023地坪已经铺设三天了,仍然潮湿吗?52
19.12.2024铺设拼花地板 - 不同高度的找平层膨胀缝11

Oben