接收建筑后使用除湿机是否合理,还是只开窗通风就够了?

  • Erstellt am 2017-12-01 14:33:12

readytorumble

2017-12-04 11:28:02
  • #1
我认为你们放弃了控制式居室通风系统?真遗憾,希望你们不会后悔。

我们昨天不得不关闭了控制式居室通风系统,因为在寒冷的夜晚,通风口格栅直接位于立面上会产生冷凝水,导致新的立面被弄脏。很烦人,还不到24小时就没有通风了。

但回到主题:你花350欧元买的那些设备可以完全省了。我们也从家里借了一个这样的设备,它在24小时内从建筑物中抽出了大约5升水。如果考虑到它的耗电量,这其实是可以省下的。
 

sauerpeter

2017-12-04 11:37:01
  • #2

我们没有安装全热交换新风系统。

嗯,关于烘干机和24小时抽出5升水,我们必须客观看待。确实,5升水通常只能装在接水箱里,接水箱满了机器会自动关闭。倒掉水或者接上排水管,把水引到更大的设备里,这样设备就能工作更久,抽水也更多。
我们关注的设备预计能从建筑物内抽出大约55升水。当然这不可能非常准确,即使只有40升,换算到2-3周,累计起来也不少了。
除去电费,这肯定是负担,但总比冒霉菌风险要好……霉菌清除的成本将更高,更别说健康问题了……而且我们还有个小孩。
 

ypg

2017-12-04 11:46:57
  • #3


是的,但这一般适用于所有实体建筑——只是这个人提到了而已。

不过,对于干燥还是有一定规则的。不能随便开始干燥,比如必须先静置48小时,然后慢慢开始。比如地面浇筑后,规则是先静置48小时开始通风,2周后才用建筑干燥机。

关于建筑干燥机:我不知道你那边用的是哪种。我们用的是一个一天能抽出大约80升水的。那种的价格也不是几百欧元可以买到的,必须自己去取。它能放进后备箱 ;)
用一两周之后,这种设备也不太划算……但你们那湿气可能还会存在一年。

关于地板:专业人员会测量,看是否可以铺装。
 

Knallkörper

2017-12-04 11:49:37
  • #4
你想法不对。请先投资购买一些实用的湿度计(12欧元起),分布在房子里。这样你就有了可靠的数据,可以做出决定。

我们也没有控制通风系统,但有缝隙通风器,屋顶窗户始终处于通风状态。我们一直感觉房子里有新鲜空气。四月底搬进来之前,我们用建筑干燥机将房子的湿度降到30%以下。这花费了几个星期。现在冬天,我们很高兴湿度不会低于40%。因此,我不再同意那种说法,即房子第一年总是与湿气作斗争。

铺地板之前,应测量地面找平层的剩余含水率。
 

ypg

2017-12-04 11:50:13
  • #5


再说一次:所有的湿气你现在用强力烘干是没法完全去除的,而是要通过长期通风、供暖等方法。

导致霉菌的湿气,是因为有人住在屋里,夜间排汗好几升(水分)(每个成年人最多一升),做饭、洗澡和供暖时不通风导致的。
 

readytorumble

2017-12-04 11:59:18
  • #6


我查了一下。我们用的那台设备价格是320欧元,标称24小时52升的除湿量。
我们的问题不是因为没倒水箱,那台便宜设备最多也只能吸出5到10升水。

比较合理的建筑干燥机价格是四位数欧元。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.11.2022隔热阁楼的通风23
21.03.2015帮助 - 新建筑中的霉菌11
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
10.11.2021铺设找平层后出现霉菌或霉斑?22
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
12.09.2022找平层后因通风不足导致的潮湿墙面39

Oben