铺设拼花地板 - 不同高度的找平层膨胀缝

  • Erstellt am 2024-12-15 19:20:24

Jesse Custer

2024-12-16 12:59:51
  • #1
理想的情况也很清楚——但这里是自行安装。我最多会铺设薄薄的塑料薄膜条……
 

RotorMotor

2024-12-16 13:35:49
  • #2
伸缩缝难道不应该在地板上重新处理吗?直接盖上去肯定会引起问题吧?!
 

xxsonicxx

2024-12-17 09:09:56
  • #3


当然这样会很好……我们拭目以待。但我认为最终还是会走下面的方案。顶层在这部分仅作为卧室使用,所以他们比较放松。



目前考虑撤掉部分隔音垫,只放一层薄的PE薄膜,以便稍微平衡高度差,或者连接到现有的地坪伸缩缝,粘贴那一小段,然后铺设一条软木条,用来承接已经存在的地坪伸缩缝。
 

xxsonicxx

2024-12-17 09:11:19
  • #4
啊,完全忘了。有人有建议吗,怎样才能把软木条斜切,而不会在较低的地面产生边缘?谢谢!
 

KlaRa

2024-12-19 13:10:03
  • #5
好的,移动缝在住宅建筑中——除非涉及楼梯连接——是不常见且可有可无的。这既适用于混凝土工程,也适用于找平层工程。并且在找平层基质硬化后,假缝可以实现力学锁合关闭。这是理论和实践的基础。在本描述的情况下,鉴于工作进度,我也会忽略(非常小的)高度差。按照规范制造的湿找平层,其表面不平度允许在一米测量点间距内达到4毫米。好,在此情况下,这不属于规范意义上的不平度,而是一个棱边型的高度突变。优质的多层实木地板锁扣,因此我提及了允许的表面不平度,可以无损地承受高达4毫米数量级的弯矩。唯一可能出现的问题是在存在棱边高度差的位置出现轻微“摇摆”。我认为:这是可以接受的。
问候:[KlaRa]
 

xxsonicxx

2024-12-19 13:49:32
  • #6


非常感谢您的专业回答!…那我们就可以继续了
 