Bonjour Cara.
Tous les commentaires déjà faits ici sur ce sujet ont leur raison d’être quelque part.
Maintenant, nous ne savons pas COMMENT la mesure CM a été effectuée.
As-tu des indications sur la pesée (en g), la pression lue sur le manomètre (en bar) et sais-tu également de quelle profondeur du chape l’échantillon a été prélevé ?
Tout cela nous prend maintenant trop de temps pour chercher une cause éventuelle.
Fais s’il te plaît ce qui suit :
Nous avons besoin de 2 hygromètres et 1 thermomètre !
L’un est accroché (ou posé) dans la pièce, l’autre est placé quelque part sur la chape. Le dernier hygromètre est maintenant enveloppé dans un film PE un peu plus épais d’environ 50cm x 50cm et le bord du film est fixé avec un ruban adhésif solide (!) sur la surface de la chape.
Ainsi, nous avons devant nous un morceau de film carré, et au milieu sous le film se trouve l’hygromètre n° 2.
Après environ 24 heures, nous notons l’affichage sur l’hygromètre 1 et mesurons aussi la température ambiante.
Pour le film, nous vérifions d’abord si de la condensation s’est éventuellement formée sous le film. Si OUI, alors nous n’avons pas besoin de poursuivre la voie prévue, car la chape serait encore humide (pas juste moisie).
Pas de formation de gouttelettes ? Alors lire la valeur affichée de l’hygromètre enfermé !
Si la valeur est supérieure à 70 % jusqu’à 75 % d’humidité relative, alors une humidité résiduelle trop élevée est présente dans la chape.
En fonction de la quantité d’eau que le déshumidificateur de chantier (si le fonctionnement est basé sur le principe de condensation) extrait chaque jour, on peut également en déduire une indication approximative pour savoir si l’on se rapproche de l’objectif.
Dis-nous demain/après-demain comment la situation se présente !
------------------------------------
Salutations : KlaRa