新建筑中带有地板采暖的水泥或无水硫酸钙砂浆?

  • Erstellt am 2018-09-19 08:00:20

Almo85

2018-09-19 08:00:20
  • #1
你好,

我们正面临选择是使用水泥砂浆还是最近流行的石膏基砂浆。

我们使用的是空气-水热泵结合地暖系统。
关于价格、精确度和导热性,有不同的观点。大多数说法认为石膏基砂浆更好地传导地暖的热量。但我在一个YouTube视频里看到的是完全相反的结果。到底哪个是对的?

[MEDIA=YouTube]CF4RO4PXcEI[/MEDIA]

祝好
Almo
 

niri09

2018-09-19 08:23:45
  • #2
你好,

我只能告诉你我们使用了什么:
浴室+家政间:60毫米厚的水泥结合暖气砂浆
所有其他房间:60毫米厚的硫酸钙结合暖气砂浆
在上面我们都会铺瓷砖。
 

Obstlerbaum

2018-09-19 08:57:13
  • #3

你不必担心导热性能的差异,物理学会帮你解决这个问题。如果加热有点慢,可以让暖气早上更早启动,晚上则更早关闭。热量不会丢失,它无论如何都储存在砂浆中,也就是房间内。它还能去哪儿呢?
 

Bookstar

2018-09-19 09:15:23
  • #4
这并不完全正确。热量必须传达到表面。流动砂浆比水泥砂浆更好地包裹管道。因此,所需的供水温度大约低3度。

地下室和浴室使用水泥。否则使用无水石膏。这通常是最佳选择。
 

Almo85

2018-09-19 09:37:14
  • #5

是的……确实更好地包裹管道,但视频中看到水泥砂浆据说加热得更好更均匀。
 

Obstlerbaum

2018-09-19 09:53:55
  • #6
简短版:使用石膏石当然更简单,考虑到那点钱,在独栋住宅上不应该吝啬,我想我们对此意见一致。

至于物理学,仅仅坚持找平层的导热系数是一种过于简化的看法。如果将加热系统的所有参数除了给水温度都当作常数,情况确实如你所描述的那样。或者,也可以通过调节地暖系统所消耗的热量来控制,比如减少流量,以增加每个房间的热量吸收,即使找平层的导热系数较低。关键是要保证给水与回水之间降低n开尔文的温差。正是这部分热量留存在房间内,热量不会流失到别处。

:水泥找平层加热更均匀,正是因为其较低的导热系数,但这也带来了你所描述的惰性。实际上你的地面加热是否均匀无关紧要,这些都是测量上的玩意儿……
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.08.2014地暖还是不地暖?20
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
14.02.2015带地暖的地面淋浴排水沟44
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
26.10.2016地暖应该采用湿法还是干法安装?27
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
07.10.2016地暖控制19
08.03.2019地板板下面的地暖50
08.03.2021石膏/水泥砂浆领域的找平层质量11
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
04.07.2023新的水泥砂浆在新的地暖和隔热层上晃动15

Oben