燃气冷凝锅炉可以按KFW-55标准建造吗?

  • Erstellt am 2021-07-25 21:12:45

Stefan001

2021-07-26 13:05:05
  • #1

但通常这时候已经不像直接规划时那样高效了。地暖和热水的需求常常使得采用不同的方案更为合理。现在为燃气设计,可能会使得日后长时间内改用热泵变得不经济。
 

apokolok

2021-07-26 13:43:24
  • #2

以前确实是这样,那时地暖设计成高供水温度,因此为低温系统布置了过大的回路。
用现代燃气锅炉运行与热泵相同的供水温度没有问题,相应地也可以为地暖进行合适的设计。

关于环保话题:这里根本没有立足点。正如上面所说,新建筑从环保角度来说是最大的灾难。相比之下,我70年代的老房子里用的旧式燃油锅炉简直是环保天使。
 

Stefan001

2021-07-26 14:13:50
  • #3


来自太阳能热水系统的水(在采用冷凝锅炉并达到KfW55标准时这是必要的)会与冷水混合吗?还是仅仅极大地减少地暖系统中的流量?
 

BBaumeister

2021-07-26 14:23:10
  • #4

据我所知,回流(冷)水中只混入足够多的热水,以使前供水温度保持较低。我们的地暖系统前供水温度为29度,即使在非常寒冷的冬天也足够用了。但由于军团菌的风险,生活用水会加热到55度。
 

Pumpernickel1

2021-07-28 15:51:27
  • #5
我们也选择了燃气+太阳能+通风系统,以达到KFW 55标准。不考虑KfW的补助,我们本来也会选择这个组合。我们的社区已经在这个新建区域铺设了燃气管道。此外,我们不想安装外置的热泵,因为它会暴露在恶劣天气中。我们这边不允许进行深层钻孔。因此,唯一的解决方案就是使用燃气。无论是热泵还是燃气,大家的看法各不相同。每个人都有自己的意见。但在这里不应该一味地妖魔化燃气。
 

BBaumeister

2021-07-28 16:50:44
  • #6


你们满意吗?我们那边当时燃气接入作为特别活动收费300欧元。我们尤其对低成本感到惊讶,还有燃气暖气在温暖的半年几乎不需要启动这件事。
 