根据供热需求计算电力消耗

  • Erstellt am 2018-02-08 20:02:03

tecker2010

2018-02-08 20:02:03
  • #1
嗨,

也许有人能帮我理清思路。
如果我知道我房子的热需求,怎么才能从中大致估算出年电力消耗量?

我的热需求简化为10千瓦(包括热水)。那么我还需要哪些数据来计算电力消耗呢?此外,我想说的是,我将用一台空气-水热泵(单一能源)来产生热量。

我经常碰到满负荷小时数(通常统一用2,000小时表示)和热泵的年度性能系数(Jahresarbeitszahl)。仅凭这些就够了吗?

10千瓦 * 2,000小时 = 20,000千瓦时(热量)。
20,000千瓦时 / 2.8(年度性能系数)= 7,143千瓦时消耗的电能。是这样吗?我知道详细计算要复杂得多(传导损失等)。粗略计算就足够了。但我觉得我可能忽略了什么,而且觉得2,000小时的满负荷时间太笼统了。

期待反馈。
 

Lumpi_LE

2018-02-08 20:25:14
  • #2
当前房屋的供暖负荷大约为5千瓦,供暖小时数为1800小时,热泵的年工作效率大约为4-5,
因此5*1800/4.5=2000千瓦时
*25分/千瓦时=500欧元供暖费用
 

tecker2010

2018-02-08 20:33:43
  • #3
谢谢。
好的,不过账单其他部分是正确的。1800是固定的吗?它们不会根据地点/海拔高度变化,还是可以作为整个德国的近似值?
 

Lumpi_LE

2018-02-08 20:35:13
  • #4
当然这有点笼统,这取决于很多因素,但大致来说是差不多的。
 

Fuchur

2018-02-08 20:43:12
  • #5
不过我觉得实际运行中的假定年工作数值相当高。我会更倾向于计算为3到3.5。
 

Joedreck

2018-02-08 21:33:21
  • #6
所以如果在新建筑中计划安装一台空气-水热泵,但它未达到4的年工作效率,要么是设备质量不好,要么是设置有问题,或者整个系统设计错误。[4 ist realistisch]
 