吹门测试问题?

  • Erstellt am 2017-11-08 13:36:20

Kaspatoo

2017-11-10 20:52:06
  • #1
在上周的大风中,我们注意到外墙的插座有空气流动。
有一个插座的打火机火焰甚至熄灭了。
墙体中总是会有一些缝隙,所以原则上,内墙在与外墙接缝处进行抹灰是合理的。
 

Schluffi0815

2017-11-10 21:10:16
  • #2
我也是这么想的!
可惜现在已经太晚了。

首先,我觉得通过blower door测试很重要。遗憾的是,我对此没有什么感觉。我很想知道,考试不及格的比例大概是多少。
 

Alex85

2017-11-10 21:38:29
  • #3
正如所说,KfW的限值相对人性化。
 

haydee

2017-11-11 10:15:50
  • #4
如果你这么不确定,那就在浇筑砂浆和涂抹内墙灰之前做一个测试。这样你还可以进行密封处理。
因为我们正在建造一栋被动式房屋,允许的最大值是0.6,所以我们也已经做过一次测试。
 

nightdancer

2017-11-11 11:28:44
  • #5
[QUOTE="Schluffi0815, post: 231379, member: 31424"]

我和一位熟悉的电工安装师傅聊过。他说这没那么严重。在实体建筑中,他不使用气密盒。他用普通盒子,然后用不膨胀的聚氨酯泡沫填充。他说这样就足够了。[\/QUOTE]

从什么时候开始这是符合aRdT的?!即使在实体建筑中,外墙也会装上气密盒。预制卷帘的布线也会在内外都进行气密封闭。

TE,窗户装好、电气基础安装完成、铺设找平层和轻质隔墙施工之前,做一个气密测试。这样你会有更多了解。及时的漏气测试非常宝贵。1.5基本上是一个糟糕的数值。新建房屋里超过0.6对我来说都是不好的。
 

Schluffi0815

2017-11-11 13:40:01
  • #6
我也会照这样做。外面气密盒,里面普通盒子,抹灰做得很好。

我把我那与内墙相邻的检查井墙体以防万一都抹灰了。

我唯一体会到的是,不能相信任何说法。

同样是能源顾问和建筑师,他们说的也都不一样(泛指)。

卷帘门没问题(外部检查)。我用了混凝土电缆,没有穿管,直接进入卷帘盒。
 