问自己为什么你如此重视 bdt。你不会因为烟囱的开口而不合格。

打孔(排气口+进气口)可以提前完成,但可能看起来不如必要的美观。特别是当烟囱后面也有排气口时,后面的打孔必须非常精准。当然,如果用一段管子向上延伸然后再转弯,高度就无关紧要了,但看起来也不那么好看。

附上我们烟囱的两张照片。我们有向后排气口和靠近地面的进气口。

 

frank_gayer

2017-02-26 17:54:43
  • #2
谢谢,这让我放心了。那我一定会提前钻孔。我有Hark 1/223.0,那里没有可见的管道。
 

Payday

2017-02-28 18:26:29
  • #3
壁炉看起来非常漂亮。祝你玩得开心。不过,玻璃多也意味着要多擦^^ 这些孔你绝对可以事先钻好。在BDT那边,孔会被直接封住。可以事先通过邮件提醒测试人员,否则他无论如何都会发现,因为他会去找测试失败的原因。他们有很棒的设备,一下子就能看到。
 

frank_gayer

2017-03-01 18:59:25
  • #4
你好,

我现在比之前更困惑了,因为我又和烟囱清洁工以及Hark公司沟通过。

一个独立于房间空气的壁炉不会从安装房间获取新鲜空气,而是像我们例子中那样从烟囱中获取,新烟囱专门有LAS用来引入新鲜空气。

这个壁炉仍然依赖于房间空气,因为它可能没有通过密封性测试或者根本没有做这个测试。我在Hark那里找不到相关信息。

尽管烟囱清洁工出具了意见书,但他既不知道我们有舒适通风系统,也不知道这是一个被动式房屋。我们是不是哪里做错了?
 

Payday

2017-03-01 21:36:31
  • #5

和两边都谈过了还是没有找到解决方案?


这说得对。独立于室内空气的壁炉通过烟囱取新鲜空气,而此烟囱结构上由两个通道组成(进气和排气)。


我搜索过,没有找到任何关于所选壁炉是否能通过烟囱取新鲜空气的信息。根据技术图纸来看,好像并非如此。它的空气大概是通过底部的缝隙引入的。
因此所选的壁炉可能无法使用,除非你们能通过计算证明新鲜空气的供应。这在新建房屋中非常困难。



什么意见?[U]你们应该去找真正的壁炉商店咨询。[ /U] 这样做是不行的。在此之前不要在烟囱上钻孔!

正确的步骤是:

- 决定装壁炉
- 申请燃烧许可(通常由建筑公司申请,如果他们同时负责砌筑烟囱)向地区烟囱清扫部门提交
- 与地区烟囱清扫工讨论,如果安装通风系统,他希望有哪些验收措施
- 根据这些信息去壁炉销售商订购合适的壁炉
- 壁炉和烟囱完工后,让地区烟囱清扫工验收设备
- 点燃壁炉,享受乐趣

我认为所选的壁炉不适合这里用。在这个价位,我不会买没有专业咨询的壁炉!大型壁炉销售商自身也是烟囱清扫工,熟悉重要的方面。
 

frank_gayer

2017-03-01 21:47:10
  • #6
可是,壁炉通过烟囱引入新鲜空气(siehe Anlage)。Hark 迄今为止提供了很好的建议,但我们的顾问现在生病了,代理人却说完全相反的话!Hark 不是一家好公司吗?我一直觉得他们做得很好。

烟囱清扫工会根据第50条出具意见,以便该项目获得批准。
 

类似主题
22.06.2015排气 / 进气用于抽油烟机10
09.09.2016采光井中的进气口?36
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
15.10.2017管道中进气的加热16
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
09.03.2022沙发和书桌下的地面出风口(送风口)?36
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
15.10.2020可控住宅通风:我设计中进气和排气的位置44
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
30.06.2021KfW55 级别的带排气的排风罩27
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
20.12.2022浴室排风扇,纯排气带湿度传感器,寻求11

Oben