你永远无法用一个还算经济的电力消耗和一个热泵让你的公寓在冬天半暖和起来。无论使用哪种散热器类型。
物理学是难以被忽视的。地暖的散热面积相当于你的房屋的基础或居住面积,包括相应的隔热层。一个散热器是达不到那个面积的。
你相信你说的那些胡说八道吗?
1. 个人经验
60年代中期的老建筑,换了新窗户,顶层做了现代隔热。热泵的供水温度冬天最高也不过35/36度左右。
2. 地暖的散热面积本身没有直接意义。关键是散热功率。它取决于管径、铺设间距、流量和供水温度。为此,首先要进行逐个房间的热负荷计算,以确定要铺设何种地暖以及如何设置加热系统。如果一个房间需要1500瓦的功率,房间完全不在乎这些热量是通过地暖还是散热器提供的。
散热器的热功率由相应制造商标明。例如,一个11型60x80厘米的标准散热器,在以下条件下的功率是:
- 75/55度时约650瓦
- 55/45度时约420瓦
- 40/35度时约190瓦
如果我换成33型散热器,则相应参数是:
- 75/55度时约1700瓦
- 55/45度时约1000瓦
- 40/35度时约600瓦
只通过更换散热器,我就可以将供水温度从75度降低到55度,同时还留有富余。
如果我的散热器壁龛还有空间,我会用60x90厘米的33型散热器替换60x80厘米的11型散热器,热功率为750瓦。这样我就可以从75/55度降到40/35度,还有余量。之后温度还能进一步调整。
换算有a) 专业人员 b) 生产商表格 c) 甚至在线工具。以上只是一个例子。你还可以算到35/30度或者任何你想让加热系统运行的方式。
虽然无法违背物理规律,但它很简单,可以轻松计算。我的讲解就是最简单的物理原理 ;-)
因此,很多“老建筑用热泵根本无法合理且经济地供暖”的说法,很遗憾只是酒桌上的口头禅。