在这个论坛里我已经阅读了一些相关资料。我们的地基板上周已浇筑完成。钢模现已拆除,这时我注意到:
1. 在一处(侧面)钢筋外露(见图片)。我担心地基板边缘的混凝土保护层总体上不足以保护钢筋防止腐蚀。地基板边缘是否有距离块来保证混凝土保护层?混凝土浇筑前我没有发现距离块(只有建筑薄膜下面的垫条)。边缘部分是否也应保证3-4厘米的混凝土保护层?如果将地基板稍微增大,是否能解决这个问题?
2. 地基板大约长宽各10米。结构计算中假定地基板厚度为30厘米。但在一角(约3米处)地基板厚度仅为23厘米。在我把这个问题拿给结构工程师之前,只想听听大家的意见,是否可以通过用混凝土“补足”这7厘米来解决?