splitti

2015-06-08 20:17:36
  • #1
大家好,

我让人帮我计算了我房子的供暖负荷。结果恰好介于两台设备之间…… 事先通知一下,计划安装带有热回收的集中控制居住区通风系统。

这是我水暖专家的说法:
计算的供暖负荷约为 -10°C 时的 5.6 千瓦。空气源热泵此时产生约 5 千瓦,其余 0.6 由电加热棒补充。 (下一个更大设备在 -10°C 时产生约 7 千瓦的供暖功率。)
您的可能的热水取用量(持续性能)约为每小时 254 升。


这些是技术参数,现在我想把这些数据抛砖引玉。大家怎么看这些说法?我住在鲁尔区,这里也很冷,-10°C 虽然不常见,但也有过例外,比如 -20°C。你们会同意这个说法,还是更倾向于选择更大的设备?

非常感谢,希望这些数据“足够”……

祝好
splitti
 

merlin667

2015-06-11 12:08:53
  • #2
你好,

谁帮你计算的供暖负荷??
通风系统有补热盘管、预热盘管、盐水预热器还是外进风管道埋地了??
供暖负荷计算时考虑到了这些吗??
使用了什么室温???

我从地图上认识鲁尔区,之前只去过一次,所以无法判断那里的低温是否会持续较长时间(我记得那里常有雾)。

你不能忘记一点:一是供暖负荷,另一个是热水供应。如果你需要热水,供暖系统的能量供应就会被占用。根据热水储罐大小,热水准备可能需要一段时间,这期间热泵不能用于供暖(你可能需要用电加热棒来供暖)。

这个决定不简单,我认为还取决于需要频率。所以我用的是一台空气源热泵,在我这种情况下,其在约-16°C以上无须加热棒,只有低于此温度时加热棒才启动(这个冬天大约启动了6次,总时间不到半小时)。不过我这里气候更“严酷”——设计供暖负荷在-14.6°C,每年冬天最低达-20°C,而且通常白天最高温度只有-10°C左右甚至更低。

如果你的通风系统可以独立于热泵额外提供热量,而且只是偶尔温度降得很低,我会选择小一些的设备;否则(视价格差异而定)选择大一点的(在-16°C时,COP约2.3,在+35°C时,这仍然比用电加热棒直接加热要好)。

祝好
Christian
 

类似主题
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
04.02.2017空气-水热泵非常吵36
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
02.03.2020安装了错误的供暖系统——问题和后果?25
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29